原来在井道内的设置的接地母线的规格为-40*4的镀锌扁钢,请问如果换成铜芯线的话应该用多大的?

原来在井道内的设置的接地母线的规格为-40*4的镀锌扁钢,请问如果换成铜芯线的话应该用多大的?
免费打赏
chengruishuidian
2007年09月07日 21:19:16
2楼
干吗换成铜芯线啊,铜芯线好贵的!你还要分支,成本大大的增加了.确实要换的话,算算它两的热熔点.
回复
tw3815
2007年09月07日 22:37:01
3楼
我就是算不来哦,麻烦赐教
回复
alft118
2007年09月08日 10:09:48
4楼




多数工程采用25*3;30*3两种规格!
回复
masy-cscec
2009年03月23日 11:31:43
5楼
我觉得用扁钢也可以呀,而且接地母线的安装原则是越短越好以便防止干扰!如果用扁钢一定是要热镀锌的,我做过的工程就用过40*4的扁钢做接地母线!
回复
zwf1987418
2009年04月12日 16:36:06
6楼
干嘛要用铜线啊,铜线很贵的
回复
zhouyimai
2009年04月14日 08:42:51
7楼
最小6平方 供参考