低温送风系统,冷冻水携带冰晶,增加冷量的可行性
nuannuan941
2013年05月23日 16:50:18
来自于制冷技术
只看楼主

这个想法是建立在动态冰蓄冷中央空调的低温送风的基础上的。本来就有很好的冰水混合物,冰晶颗粒大小如何控制实现是个问题,不会有冻裂设备的问题,只是一个概念,没有详细的思路。随着冰蓄冷中央空调的发展,低温送风系统也有了合适的低温冷源。我们知道,冰相变潜热335kj/kg,而水的比热只有4.2kj/(kg.℃)。若是冷冻水中携带10%~20%的冰晶,其携带的冷量将大幅增加。这样冷冻水配备的管道、泵都会大大减小,也节省运行费用。

有一个问题,带冰晶了泵会不会有问题?我觉得冰晶够小的话,应该能够克服的,排污泵,那么多杂质都能正常运行。

大家觉得这种方式有没有可行性?有哪些难点?大家一起讨论一下。

免费打赏
adingkgb
2013年05月24日 09:15:26
2楼
混有冰晶的水参与到整个系统(含末端设备)的循环??
目前的末端系统及末端设备恐怕有问题的,过滤器和电动阀电磁阀这些很容易堵塞或卡滞。

不知道这冰晶多大,如何控制冰晶不在运行循环中互相聚集变大
回复
fengxiang1025
2013年05月24日 09:34:07
3楼
单纯解决泵的问题是不可以的,关键是末端设备一般设备进口是要安装过滤器的,就是防止杂物堵塞。设备堵塞造成系统瘫痪,费用岂不更大。
回复

相关推荐