冰蓄冷结合低温送风系统的一些问题
angeltt
angeltt Lv.2
2005年06月28日 16:14:21
只看楼主

在做冰蓄冷空调系统时,我遇到这样一些问题,不请大家来帮帮我,看看用什么办法来解决1.用低温送风系统送风,由于送风温度低,可能使室内空气结露,如何解决?如果采用和回风混合,又浪费了冷量,不能充分利用冷源.2.对于楼层较多的建筑,送冷水好一点还是一切处理好了,再送风?因考虑到送冷水管道细一些,而送风管道较粗,但送水又要大功率的泵,如何解决?3.低温送风系统送风量小,如何防止倒灌现象,以及如何保证室内空气的新鲜度?

在做冰蓄冷空调系统时,我遇到这样一些问题,不请大家来帮帮我,看看用什么办法来解决

1.用低温送风系统送风,由于送风温度低,可能使室内空气结露,如何解决?如果采用和回风混合,又浪费了冷量,不能充分利用冷源.

2.对于楼层较多的建筑,送冷水好一点还是一切处理好了,再送风?

因考虑到送冷水管道细一些,而送风管道较粗,但送水又要大功率的泵,如何解决?

3.低温送风系统送风量小,如何防止倒灌现象,以及如何保证室内空气的新鲜度?

是不是需要另外开一个新风口及加装排风扇,还是利用在送风进和室内之前和新风混合?

各位高手,有谁对这方面有好的建议,请给我一些意见!
免费打赏
y-anmin
2005年06月28日 16:39:35
2楼
建议采用华奥公司两排管带全热交换新风,排风平衡式风机盘管机组。一是送风温度不太低,二是有通过全热交换方式的新风和排风。可以保证室内的参数和新鲜。
回复
yany12
2005年07月04日 11:00:20
3楼
对于第1条,我认为在设计送风温度时,要结合考虑结露问题。低温送风温度范围是4~10℃,不一定是越低越好,而是根据当地的空气参数,选取一个恰当的结合点。
2、还是考虑送冷冻水好,输送空间一般都非常紧张,而且由于冷冻水温度较低,所以比常规空调更省水泵。但要加强保温。
3、由于新风量是决定于人体及室内的需求,所以无论采用哪种空调系统,新风量都不应减少,否则不满足规范要求。只是由于整体的送风量减少,新风量所占送风量的比例增大。
回复
mazhkui225
2005年07月05日 22:11:44
4楼
对于第一点,有很多资料是采用诱导比高的送风口,使冷风在送风口很短距离内与室内空气混合,迅速提高温度,而且低温送风可以使室内湿度降低,露点温度也降低了很多,在我的毕业设计中,办公室的送风温度是10.5度,室内露点温度是 9.5度左右,因此,风口结露的问题应该不会很严重.

第二点,我觉得用送冷冻水的方法就不需要再用低温送风了,
回复
mazhkui225
2005年07月05日 22:14:49
5楼
而且我对低温送风的系统形式有点疑问,
风机盘管能不能达到那么大的温差,
还有风机盘管的供水温度有没有下限,因为我曾经在一本设计手册上查到是不能低于6度,但是在其他手册上并未提及
回复
daiboss
2005年07月07日 14:06:38
6楼
现在现在风机盘管一般都可以做到那么大温差的
回复
xuxiaofei
2005年08月24日 20:27:44
7楼
对于低温送风的结露问题,一方面加强管道保温,另一方面让的低温送风系统采用软启动,即启动时,必需逐渐降低温度待室内露点温度低于散流器外表面温度时,再进入正常运行。
低温送风系统之所以倒灌,一方面也是由于新风的速度比较小而造成室内空气的分层,温度低的空气下沉,可以采用低温送风系统专用的散流器,这种散流器的帖附诱导的效果比较好,可以防止倒灌。
回复
xuxiaofei
2005年09月02日 10:38:18
8楼
那位大虾告诉我,我国第一个冰蓄冷与低温送风相结合的系统是那里的、什么时间竣工的?谢谢
回复
quandunhai
2005年09月02日 12:43:37
9楼
这个可以上网查一下,第一个共晶盐蓄冷是青岛电视台,还有第一个乙二醛是深圳特区电子科技大楼。
回复

相关推荐

APP内打开