利用PE线连接LEB和MEB????
bigshoes
bigshoes Lv.7
2004年11月13日 13:33:43
来自于防雷减灾
只看楼主

今天注意看了一下北京照明学会设计专业委员会出的《建筑电气实例图册2》里发现有一个多层住宅的例子(具体在75页)的卫生间的LEB竟然有根连接到插座回路PE线的线路,我估计是想利用PE线连接MEB,不知各位对这种做法是否赞同??如果可行我也想这么做,好省事哦。。

今天注意看了一下北京照明学会设计专业委员会出的《建筑电气实例图册2》里发现有一个多层住宅的例子(具体在75页)的卫生间的LEB竟然有根连接到插座回路PE线的线路,我估计是想利用PE线连接MEB,不知各位对这种做法是否赞同??
如果可行我也想这么做,好省事哦。。
免费打赏
liuhai998yy
2004年11月13日 14:17:49
2楼
好象不行,PE线截面不够?
回复
lc670
2004年11月13日 14:28:42
3楼
等电位图集02D501-2就有要求卫生间的LEB连接到插座回路PE线,主要是把电器与卫生间里的所有金属物体作为一个局部等电位
回复
bigshoes
2004年11月13日 14:48:07
4楼
也就是说,我还需要一条1x4的BV线单独连接到MEB?
回复
liuhai998yy
2004年11月13日 22:31:55
5楼
局部等电位的连接线最小截面是6平方
回复
tongkuanrang
2004年11月15日 14:24:03
6楼
LEB和MEB之间不存在上下级关系,不用PE线联结.LEB的PE线只表示局部等电位联结.
回复
zxj6658
2004年12月20日 11:11:15
7楼
同意五楼高见。
回复
laconic
2004年12月22日 16:41:11
8楼
如果卫生间没有pe线,则严禁把leb和引入的pe线相连,如果有pe线的话,leb必须和pe线相连
回复
luozi8250
2004年12月22日 17:40:21
9楼

同意,如果有pe线的话,leb必须和pe线相连,这时LEB需和MEB连
回复
fjz_18
2009年06月10日 15:23:35
10楼
没有PE线还怎么严禁啊?不懂!
回复
bigshoes
2009年06月13日 11:31:02
11楼
楼主说的这个做法是错误的,等电位图集上的说明部分已经说的很清楚了,卫生间不能引入外部PE,如果卫生间内部有插座,插座算卫生间内部,内部的PE都要跟LEB联结。
但是不能将LEB跟MEB联结。

不相信的话,可以问问王厚余。