本帖最后由 xuyong1983 于 2013-6-7 11:26 编辑 大家看看这是什么原因造成的啊?正式电,低压配电柜(抽屉式)后电缆头
本帖最后由 xuyong1983 于 2013-6-7 11:26 编辑
大家看看这是什么原因造成的啊?正式电,低压配电柜(抽屉式)后电缆头
12楼
很明显的是施工时制作电缆接头划破了电缆 导致电缆绝缘不够 在工程验收和送电时也检查不到位
回复
13楼
嗯 看来大家都看出问题所在了
回复
14楼
电缆绝缘损坏
回复
15楼
很多朋友都下结论,说是“短路造成的”,我老头眼神不好,看不清楚,只有一位朋友说“都碳化了”,我找不到碳化的地方,只是黑色套管的一根电缆在分支手套处有“什么胶状体”流出来过?
这个柜子共接有三根电缆吧?自下往上第二个抽屉的出线电缆出问题了?
看不清楚,只有猜测:电缆钢铠有电流流过,铠甲发热,温度太高造成的。
回复
16楼
:victory::victory::victory:
回复