监控12V电源布线方式
no3p
no3p Lv.2
2013年05月23日 15:19:45
只看楼主

本帖最后由 no3p 于 2013-5-23 15:26 编辑 地下室监控12V电源布线方式 4~5个摄像机一根rvv2×1.0电源线,串行连接方式可以吗?线路总长130米左右,每2个摄像机最远相距50米。规范中有桥架内线缆不能有接头的规定吗?

本帖最后由 no3p 于 2013-5-23 15:26 编辑

地下室监控12V电源布线方式
4~5个摄像机一根rvv2×1.0电源线,串行连接方式可以吗?线路总长130米左右,每2个摄像机最远相距50米。
规范中有桥架内线缆不能有接头的规定吗?

QQ截图20130523152509.png

免费打赏
风中之美
2013年05月24日 17:23:08
2楼
电源的起点到终点如果只有130M就没有什么问题。但是要计算好电流。
另外, 一般不建议这样做,直接用220V供电到摄像机电源就行了
回复
yuanzhang0426
2013年06月01日 00:05:36
3楼
按照负荷矩的概念是这样:
负荷矩的单位是KW*KM,是一个衡量架空线路的一个参数,每个电压等级的不同截面的架空线路是有一定的输送距离的,当输送功率大时,输送的距离就短一些,输送的功率小时,距离就长一些。功率与长度的乘积要在许可的范围内,确保线路上压降不超过允许值。

我的想法依据标准图集
不知道对不对大家讨论一下!
回复
风继续吹
2013年06月18日 17:52:26
4楼
单机单供,UPS出一路AC220V,跟着走。
回复
fire2099
2013年06月20日 17:33:52
5楼
本帖最后由 fire2099 于 2013-6-20 17:35 编辑

摄像机是红外的吗??如果是红外的这样布线有问题!!建议找到5个摄像机的中间点,通过220V接12V 10A的开关电源,5个摄像机单独布线来解决!!
回复
red811118
2013年06月21日 11:20:19
6楼
建议使用220V供电,到摄像机处再接12V开关电源
回复
sxtycyn
2013年06月26日 17:59:06
7楼
如果采用的摄像机是红外一体机,那么在这种长距离供电情况下,供电电流的稳定性一般是不符合要求的.会造成图像中有飞絮的情况
回复
liutongli2006
2013年06月28日 00:53:22
8楼
有两种办法,一种办法,直接输出AC220 V到摄像头,然后再变压,这种办法,是绝对不会产生电压不足的;第二种办法,就是把这些摄像头集中几个点,几个摄像头的距离不要太远,然后用开关电源供电即可,
不知道有没有帮到你
回复
印度
2013年07月15日 16:30:53
9楼
桥架内线缆是不能有接头的
回复