如题,1、一般如何放大,放大多少??看网上说,放大1.2~1.6,角柱放大1.4以上。2、一般相差多少,可以归并。。3、有柱节点域抗剪箍筋面积、加密区斜截面抗剪箍筋面积,箍筋怎么选取?
如题,
1、一般如何放大,放大多少??看网上说,放大1.2~1.6,角柱放大1.4以上。
2、一般相差多少,可以归并。。
3、有
柱节点域抗剪箍筋面积、加密区斜截面抗剪箍筋面积,箍筋怎么选取?
2楼
角柱我是放大1.1倍,如果种类太多,我一般相差25%会归并,箍筋列,看实际情况来撒,如果你做高层就看高规和抗规,以高规为主列,平常都看抗规。抗规貌似第6章都有,嘿嘿 保守的话 那个严格按那个
回复
3楼
龙井茶 发表于 2013-5-23 11:53 角柱我是放大1.1倍,如果种类太多,我一般相差25%会归并,箍筋列,看实际情况来撒,如果你做高层就看高规和 …有些柱子的节点域抗剪箍筋面积很大,那些本来就是节点域抗剪超限(可能是梁偏心影响),不想加大梁宽,不想加大柱子,后来就加大的混凝土的标号,出来的箍筋还是挺大的,比加密区的大很多。。对于节点域超限,这个不是很理解。
回复
4楼
本帖最后由 如梦无痕…… 于 2013-5-23 13:36 编辑
柱钢筋是否放大 主要取决于 梁配筋的
如果 楼面荷载较大 而且考虑了裂缝配筋和挠度控制的梁
梁支座配筋会比较大 这样的楼 柱配筋才需要放大1.2倍之类的。
以满足强柱弱梁的概念设计
普通项目活荷载小 梁端配筋本身就不大的情况下 没有必要放大太多了
满足计算要求即可
至于角柱 通常我们都用双偏压验算角柱 更加没有必要再放大个什么1.4倍了 。
而且与其放大纵筋 还不如放大箍筋或者减小箍筋间距提高柱的延性效果来的明显。
至于归并这个东西就是看设计者自身如何考虑了
根据不同项目要求自己衡量
没有一个统一的规定 了
节点域箍筋 如果大于加密区箍筋太多一般和加密箍筋分开配
在原位标注上节点核心区箍筋大小
如果差不多就 加一句 节点核心区箍筋同加密区箍筋 即可
回复
5楼
如梦兄,解释的很好!
回复
6楼
进来学习学习的,看了如梦大师的回答,膜拜
回复
7楼
我们也是同楼上做法
回复