关于SPD (急需高手指教)
xujinzhan
xujinzhan Lv.5
2004年11月13日 13:08:08
来自于防雷减灾
只看楼主

大对数电缆进线后设SPD应该设一只,还是每芯一级

大对数电缆进线后设SPD应该设一只,还是每芯一级
免费打赏
ttt001
2004年11月13日 16:38:57
2楼
每芯一级是什么概念导致的结论啊?
大对数电缆传输的信息信号,spd保护的是浪涌电压,完全不是一件事情的。
spd的设置请先参看GB50057第六章。
回复
xujinzhan
2004年11月13日 22:03:12
3楼
GB50057上说考虑信息系统的建筑物根据需要需防雷击电磁脉冲(6.1.2,6.1.3),在建筑物进线处和其他防雷区界面处的最大电泳电压,即电涌保护器的最大钳压加上其两端引线的感应电压应与所属系统的基本绝缘水平和设备允许的最大电涌电压协调一致.在不同界面上的电涌保护器还应与其相应的能量承受能力想一致(6.4.4),大对数电缆虽为信息线路,是否也需要设浪涌保护,楼上是说信息线路不可能存在浪涌电压吗?
回复
家辉
2004年11月14日 22:50:25
4楼
信息线路设置SPD是在,引入电缆具有金属保护层时,为了防止感应过电压而设置;外保护层没金属时不需要设置,如果有时设置一只就可以了。