请教10*20*9m的水池设计
sstang1221
sstang1221 Lv.3
2007年09月07日 17:12:24
只看楼主

请教一下:10*20*9m的水池,地下2m,用什么结构形式比较经济安全?以前没做这么高的

请教一下:10*20*9m的水池,地下2m,用什么结构形式比较经济安全?以前没做这么高的
免费打赏
heihei2000
2007年09月07日 18:27:22
2楼
反正我一直都是用混凝土的
回复
yxhb
2007年09月10日 13:14:09
3楼
钢筋混凝土水池,结构考虑拉梁,外部T形加固,PKPM计算一下就可以了。
回复
afei_pal
2007年09月13日 12:33:38
4楼
有PKPM的模型吗?PKPM能够模拟墙体四周的土体荷载吗
回复
ghgkm
2007年09月13日 12:43:00
5楼
可加扶壁柱,间距5米,但计算下来,可能也不小,如果顶部能设拉梁在扶壁柱顶对扶壁柱很有利,
为减小池壁,还可再加水平勒梁则更加省!
回复
mayunjun
2007年09月13日 14:42:54
6楼
水池深度两米,可以设计成敞口,水池空水状况计算土的主动土压力影响,水池满水状况计算水侧压力影响(水池试水工况)。水池壁板和部分底板整体按L型计算模型计算受力(最经济的计算模型),水池底板中间部位设计成构造底板,边缘1.5~2米范围内联合壁板计算,若地下水位较高其自重抗浮不满足时,底板可以外挑0.5~1米左右(根据计算确定)增加配重。加上外挑底板计算模型即改为T字型。内力计算应按土力学公式进行计算,配筋按裂缝控制计算。
回复
xingtailiyan
2009年02月07日 22:02:21
7楼
钢筋混凝土水池,结构考虑拉梁,进行受力分析
回复
wjnzhjh
2009年02月09日 00:35:51
8楼
钢筋混凝土水池,建议用SAP2000计算。
若懒得用SAP2000,手算亦可。