我所在的区域属于工业园区的集中污水处理厂。设计进水cod500 氨氮35 TP4 (企业中已经进行过初步处理)出水城镇一级A目前氨氮没有任何问题,但出水总磷间歇性超标。进水总磷达到4左右时。出水总磷为0.5-1.1之间。加PAC效果不佳,主要是沉淀效果不佳。想问下各位大侠,加聚铁效果会好吗?或者我加PAC的问题出在哪里?
我所在的区域属于工业园区的集中污水处理厂。
设计进水cod500 氨氮35 TP4 (企业中已经进行过初步处理)
出水城镇一级A
目前氨氮没有任何问题,但出水总磷间歇性超标。进水总磷达到4左右时。出水总磷为0.5-1.1之间。
加PAC效果不佳,主要是沉淀效果不佳。想问下各位大侠,加聚铁效果会好吗?
或者我加PAC的问题出在哪里?
2楼
加PAC时ph多少啊,PAC在偏碱性条件下沉淀效果好,可以用镁盐、铁盐做做小试看看效果。
回复
3楼
另外是否是由于二沉池设计对于目前进水水量来讲过大,本来沉淀了的磷又重新溶解,返回到了水中。
回复
4楼
jlg016 发表于 2013-5-23 08:43 加PAC时ph多少啊,PAC在偏碱性条件下沉淀效果好,可以用镁盐、铁盐做做小试看看效果。目前PH在7左右的。按道理说应该够了。
回复
5楼
ppvk 发表于 2013-5-26 16:09 目前PH在7左右的。按道理说应该够了。铁盐已经试验过了,效果也不佳的。不过使用的二价铁。三价铁会继续试验的。你们用的PAC效果如何啊?
回复
6楼
jianghuaqq 发表于 2013-5-23 09:05 另外是否是由于二沉池设计对于目前进水水量来讲过大,本来沉淀了的磷又重新溶解,返回到了水中。二沉池设计水量已经重新验证过了,不算小的。有没可能是因为我这里工业水较多导致的。
回复
7楼
ppvk 发表于 2013-5-26 16:10 铁盐已经试验过了,效果也不佳的。不过使用的二价铁。三价铁会继续试验的。你们用的PAC效果如何啊?聚铝或聚铁生产厂家比较多,你们选用的是什么成分的,含量达到多少啊,检测过铝铁固含量没有啊,换个厂家试试
回复
8楼
pH值对于混凝剂投加的影响很大,pH在中性左右用PAC不是很合适。
回复
9楼
可以考虑在前面预处理的时候,降低进水总磷
回复