消火栓系统阀门问题请教(附图)
hlkzy901010
2013年05月21日 11:03:05
只看楼主

本帖最后由 爱吃糖的孩纸 于 2013-5-21 11:03 编辑 7.4.4 室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。阀门的布置,应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根。当竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根。高规的条文一直知道,可究竟如何设置阀门却一直没搞清楚......唯一弄明白的是:1、水平方向,阀门间的管段控制的栓不能超过五个2、立管的两头必须设阀门,3、环网上要设阀门,但该怎么设,却一直都不怎清楚....

本帖最后由 爱吃糖的孩纸 于 2013-5-21 11:03 编辑

7.4.4 室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。阀门的布置,应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根。当竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根。

高规的条文一直知道,可究竟如何设置阀门却一直没搞清楚......唯一弄明白的是:

1、 水平方向,阀门间的管段控制的栓不能超过五个
2、立管的两头必须设阀门,
3、环网上要设阀门,但该怎么设,却一直都不怎清楚....

想搞清楚,附图,向大家请教!
1.jpg

1.jpg

j3917332
2013年05月21日 15:25:27
2楼
规范上面是每两根立管之间都给了阀门,个人认为规范的例图上阀门过多。至于立管上下一定要阀门我认为不一定,也可以在环的水平管道上设置阀门,因为很多时候立管增加阀门尤其是底部的,都会比较难受。
回复
君临天下
2013年05月21日 22:33:17
3楼
当竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根。怎么保证?
回复
强強
2013年05月22日 10:54:13
4楼
我一般C与D之间也设置阀门
回复
jiguangbian
2013年05月23日 08:43:30
5楼
学习了
回复
j3917332
2013年05月23日 09:29:24
6楼
君临天下 发表于 2013-5-21 22:33 当竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根。怎么保证?这个问题思考过,个人没有发现检修某一段管道时能够关闭不相邻的两根立管。遍规范的人的这句话我没能够理解。
回复
飞鱼
2013年05月23日 09:38:29
7楼
cd之间是必须设置阀门的,至于立管上下也是需要的,环上就各种做法都有。
回复
君临天下
2013年05月23日 14:44:09
8楼
飞鱼 发表于 2013-5-23 09:38 cd之间是必须设置阀门的,至于立管上下也是需要的,环上就各种做法都有。当竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根。怎么保证?
回复
zp_ks
2013年05月24日 10:44:43
9楼
c,d之间要设,不设置的话,那就相当于一根引入管与环网连接了,还有顶上横干管中间也得设置,要不横干管一检修,也不能保证。规范有点绕。严格按照规范走,阀门确实比较多
回复
bestyupeng
2013年05月24日 14:32:41
10楼
我觉得CD之间设一个。24之间设一个,即可满足关闭2根的要求,请大家点评。
回复
zhaozhgang
2013年05月24日 16:26:39
11楼
:Q:Q:Q:Q:Q:Q
回复

相关推荐