求教关于采暖系统工作压力试验压力的问题
roddickgo
roddickgo Lv.2
2013年05月21日 10:04:33
只看楼主

本人菜鸟,最近在做采暖隐蔽资料时发现个疑问,工作压力和试验压力如何确定?图纸上只提到高区工作压力为1.25MPa,低区为0.8,然后管井主干管采用镀锌钢管,户内采用PB管(散热器)。求教这样户内采暖打压与管井系统打压的工作压力和试验压力如何确定?规范中提到高温热水系统试验压力为系统顶点压力加0.4,使用塑料管及复合管的热水采暖为顶点加0.2,这两者区别是什么?高温热水的温度是多少?高区系统顶点工作压力是不是1.25-静压力?这样每一层的户内采暖试验压力都是这个压力么?新人求指教

本人菜鸟,最近在做采暖隐蔽资料时发现个疑问,工作压力和试验压力如何确定?图纸上只提到高区工作压力为1.25MPa,低区为0.8,然后管井主干管采用镀锌钢管,户内采用PB管(散热器)。求教这样户内采暖打压与管井系统打压的工作压力和试验压力如何确定?规范中提到高温热水系统试验压力为系统顶点压力加0.4,使用塑料管及复合管的热水采暖为顶点加0.2,这两者区别是什么?高温热水的温度是多少?高区系统顶点工作压力是不是1.25-静压力?这样每一层的户内采暖试验压力都是这个压力么?新人求指教
宝贝佳林
2013年05月21日 20:29:27
2楼
户内散热器试验压力为,运行压力的1.5倍,也就是设计压力的1.5倍。
回复
李工在线
2014年12月30日 15:10:21
3楼
用顶贴来支持楼主一下!
回复
wu.ye
2014年12月31日 08:58:05
4楼
试验压力如设计没给可以找设计要
回复
wu.ye
2014年12月31日 08:58:36
5楼
若不方便找设计就按规范
回复

相关推荐

APP内打开