图片是设计院给出的检修电源箱系统图,进线断路器带漏电保护,选用C120H/3P+vigi 30mA。现在问题是这个检修箱一接单相电源,进线断路器就跳闸,没办法只好把漏电保护模块拿掉了,请问这是什么原因造成的?是不是应该把进线断路器改成4P的?
图片是设计院给出的检修电源箱系统图,进线断路器带漏电保护,选用C120H/3P+vigi 30mA。现在问题是这个检修箱一接单相电源,进线断路器就跳闸,没办法只好把漏电保护模块拿掉了,请问这是什么原因造成的?是不是应该把进线断路器改成4P的?
2楼
我们这边进线漏电都选100ma。觉得插座回路还是有问题
回复
3楼
那你们开关选3P还是4P呢
回复
4楼
wrj298 发表于 2013-5-19 21:32 我们这边进线漏电都选100ma。觉得插座回路还是有问题那你们开关选3P还是4P呢
回复
5楼
应该用4P或3P+N的漏电开关
回复
6楼
路过,学习了,谢谢
回复
7楼
选用4P!!
回复
8楼
应该用4P或3P+N:)
回复
9楼
最好用4P的
回复
10楼
4P 或者3P+n 3p漏电只要有接零线就会跳闸
回复
11楼