楼层高净高分别为6.5m、4m,我应该取用什么支撑方式来进行板模施工呢?

楼层高净高分别为6.5m、4m,我应该取用什么支撑方式来进行板模施工呢?
免费打赏
haobetterman
2013年12月29日 00:14:20
12楼
kekebo1978 发表于 2013-10-27 13:15 梁模板(扣件式)计算书一、工程属性新浇混凝土梁名称小白学习了 。。。。。。
回复
q85723592
2013年12月29日 10:17:29
13楼
不要用碗口脚手架,碗口脚手架不是桥梁用的质量都不令人满意。质量好、保存好,无锈蚀的基本没有,你也租不到。根据经验,6米净高用钢管扣件脚手架满搭即可,立杆间距900mm,扫地杆、水平杆全部满搭,水平杆第一道间距1.8米,之后1.2米,自由端500mm以内,顶托伸出钢管200mm以内。梁底钢管加密,立杆500mm一道能满足1米梁荷载。双向剪刀撑不能少,尤其边缘处。单扣件抗滑移要注意,扣件拧紧力矩要达到40~65,最好买一个力矩扳手抽查。6.5米净高钢管严谨搭接,只能用一字对接扣件连接,同时注意竖向钢管垂直度。立杆底部要有垫木,严格要求是不小于50mm厚垫木,用15mm厚模板也没问题。多层标准层4米净高没问题,况且板厚还是120mm。要是用布料机浇筑,提前想好布料机位置及二次挪移位置,下部要加强支撑。大梁和大跨度板注意一定要起拱