楼层高净高分别为6.5m、4m,我应该取用什么支撑方式来进行板模施工呢?
楼层高净高分别为6.5m、4m,我应该取用什么支撑方式来进行板模施工呢?
2楼
这就是正常的支模板的施工工艺。
回复
3楼
跨度、结构形式、梁截面尺寸、板厚……等 参数报上来
回复
4楼
满堂脚手架,正常搭设顺序即可啊
回复
5楼
lujia303303 发表于 2013-5-20 07:51 跨度、结构形式、梁截面尺寸、板厚……等 参数报上来11.5梁跨,5层框架结构,350*1000,350*700,板厚120,柱650*650,工业厂房,好空旷,底层6.5M,标准层4.5m:handshake好人有好报,初者伤不起
回复
6楼
无间道 发表于 2013-5-20 06:49 这就是正常的支模板的施工工艺。:L师傅,我有点概念不清,满堂脚手架与碗扣架立杆有关系吗?满堂脚手架是施工方式,采用什么杆的?第一次做方案,有压力,希望指导一下,好人好报
回复
7楼
哪里 索德斯噶
回复
8楼
用钢管扣件满堂脚手架就行,梁下的脚手架立杆加密点就可以了,抗滑移的扣件检查好,斜撑做好。
碗扣式脚手架一般在框架结构中用的少,主要在桥梁结构中用的多,主要是结构支撑,比方说大跨度的混凝土现浇桥梁
回复
9楼
碗口架就可以了 净高6.5m的要加剪刀撑!
回复
10楼
fuheng0817 发表于 2013-5-20 21:38 碗口架就可以了 净高6.5m的要加剪刀撑!根据扣件的不同,脚手架可分为,扣件式钢管脚手架,碗扣式钢管脚手架等.
回复
11楼
本帖最后由 kekebo1978 于 2013-10-27 13:16 编辑
梁模板(扣件式)计算书
一、工程属性
新浇混凝土梁名称
11.5米梁
新浇混凝土梁计算跨度(m)
11.5
混凝土梁截面尺寸(mm×mm)
350×1000
新浇混凝土结构层高(m)
6.5
梁侧楼板厚度(mm)
120
二、荷载设计
模板及其支架自重标准值G1k(kN/m2)
面板
0.1
面板及小梁
0.3
模板面板
0.5
模板及其支架
0.75
新浇筑混凝土自重标准值G2k(kN/m3)
24
钢筋自重标准值G3k(kN/m3)
梁
1.5
板
1.1
施工人员及设备荷载标准值Q1k
当计算支架立柱及其他支承结构构件时(kN/m2)
1
振捣混凝土时产生的荷载标准值Q2k(kN/m2)
对水平面模板取值
2
模板支拆环境不考虑风荷载
三、模板体系设计
新浇混凝土梁支撑方式
梁两侧有板,梁板立柱共用(A)
梁跨度方向立柱间距la(mm)
850
梁两侧立柱间距lb(mm)
1000
步距h(mm)
1800
新浇混凝土楼板立柱间距l'a(mm)、l'b(mm)
850、1000
混凝土梁居梁两侧立柱中的位置
居中
梁左侧立柱距梁中心线距离(mm)
500
梁底增加立柱根数
1
梁底增加立柱布置方式
按梁两侧立柱间距均分
梁底增加立柱依次距梁左侧立柱距离(mm)
500
梁底支撑小梁根数
4
梁底支撑小梁一端悬挑长度(mm)
300
设计简图如下:(
如下我就不发了)
回复