用单芯还是多芯,设计院这么做,大家怎么看?
lampard2011
2013年05月19日 18:50:18
只看楼主

请教大家,有个项目,有几套大设备,380v的,额定电流很大600A,设计院给配的电缆都是几个150的电缆拼的,想请问1.可不可以用单芯电缆?相较于几根多心电缆搞多拼,有何优点?2.使用单芯电缆的注意点?

请教大家,有个项目,有几套大设备,380v的,额定电流很大600A,设计院给配的电缆都是几个150的电缆拼的,
想请问
1.可不可以用单芯电缆?相较于几根多心电缆搞多拼,有何优点?
2.使用单芯电缆的注意点?
免费打赏
混在电气
2013年05月19日 21:04:27
2楼
用单芯的是可以,但你要注意电缆的排列方式,施工起来可能要注意的地方比较多,也比较麻烦点。
回复
hslhwd
2013年05月19日 23:41:57
3楼
你是施工方?按图施工吧
回复
智库
2013年05月20日 08:05:19
4楼
600A并不大,有对应电缆。用小电缆可能与敷设方式有关,截面太大,可能弯曲有困难,有时会用小截面,应该和设计问一下。
用单芯电缆,为防止发热,对电缆要绑扎,并不方便,实际工程中采用并不多,不推荐。
回复
lingxuct
2013年05月20日 09:36:29
5楼
600A是不用了二根150的并接?

如果150的还是太硬的话,建议用三根95的会软一点。

多根并接散热好,不存在电流的磁场(和蜗流)问题,还有互感与自感的电抗问题。
回复
rujimmy
2013年05月20日 09:47:12
6楼
路过 学习了
回复
菲奥拉诺
2013年05月20日 10:08:37
7楼
路过,学习学习。:D
回复
xiechengxiaoxu
2013年05月20日 10:44:28
8楼
学习了 :lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
回复
mingbibiwen
2013年05月20日 16:18:52
9楼
开关是630A吧,建议采用2根240电缆并用