审图中心提了几个问题,我给写出来,希望大家交流一下经验。 第一个:梁柱偏心距大于柱子在该方向截面尺寸的1/4,审图中心提出要加腋。我这是多层,不是高层。这个一定要加腋吗?抗规上要求是计算时要考虑其偏心影响,我建模的时候已经是偏心建模的了,就是已经考虑了啊,为什么还要加腋呢? 第二个,地面太厚,要考虑刚性地面的影响。不知道大家怎么处理的。要建两个模型取包络设计吗?而且,考虑刚性地面的模型怎么建的呢?
审图中心提了几个问题,我给写出来,希望大家交流一下经验。
第一个:梁柱偏心距大于柱子在该方向截面尺寸的1/4,审图中心提出要加腋。我这是多层,不是高层。这个一定要加腋吗?抗规上要求是计算时要考虑其偏心影响,我建模的时候已经是偏心建模的了,就是已经考虑了啊,为什么还要加腋呢?
第二个,地面太厚,要考虑刚性地面的影响。不知道大家怎么处理的。要建两个模型取包络设计吗?而且,考虑刚性地面的模型怎么建的呢?
第三个,女儿墙高度2300,我在中间处加了一道圈梁,是不是算风荷载的时候,我就可以把墙体看成1150高的两段墙体,分别计算所受的风荷载呢?
希望各位不吝赐教!
22楼
关于第二条有人说高处地面500加密,我想知道楼主是不是在地面下有一道地拉梁,如果有的话应该看看图集12G901-3地87页,关于框架柱箍筋排布构造。个人愚见
回复
23楼
第二条
位移角要点“刚性楼板假定”
配筋不点
satwe总信息里
回复
24楼
风行者 发表于 2013-5-18 10:45 1,多层一般回复考虑偏心影响就过了吧2 是不是影响柱子的计算长度 3加圈梁可以减少计算高度~仅回答最后一个,不能这样计算。这不算框架
回复
25楼
wdyslf 发表于 2013-5-21 11:15 第一个为题,还是加腋吧,最省事的。第二个问题,一般可以建两个模型对柱子进行包络设计,一个模型从基础 …关于第三点,你把框架柱直接伸上去的做法效果最好,否则,女儿墙必须按照砌体结构规范要求进行计算,个人认为墙太高了。
回复
26楼
楼上分析很详细,学习了
回复
27楼
关于前两个问题前面几位说的都比较清楚了,我谈下自己对第三点的看法:女儿墙2300高加圈梁基本起不到多大作用,女儿墙基本是底部是固端,上端自由。个人通长做法是一:出屋面女儿墙按框架梁、柱做,女儿墙体后填充;二,每个开间增设垂直于女儿墙的翼墙。
回复
28楼
梁柱偏心需要加腋是构造措施,程序考虑或者不考虑不清楚,毕竟是软件,即使考虑了也要保证构造措施,女儿墙圈梁是柔性连接,还是要按照2300高度计算
回复
29楼
板凳说的好
回复
30楼
第一条我也被提过
回复
31楼
路过学习了,一切最好按照图审的意思改,要不你这回复他不一定能同意啊
回复