关于框剪结构边框柱配筋问题,欢迎讨论
lstwiller
lstwiller Lv.2
2013年05月17日 19:39:57
只看楼主

楼主第一次做框剪结构,边框柱在剪力墙边缘构件里配筋是7150平方毫米。如下但在SATWE计算书里是每边各1400平方毫米,总面积才4200平方毫米,这差了将近3000平方毫米,即使加上与框住相连的边缘构件250*300*0.01=750平方毫米也才不到5000,这与上面的7150相差甚远啊?大家都怎么配这个柱子筋的?

楼主第一次做框剪结构,边框柱在剪力墙边缘构件里配筋是7150平方毫米。如下
OB}58Y{(947[UR`2G7E~8FB.jpg

但在SATWE计算书里是每边各1400平方毫米,总面积才4200平方毫米,这差了将近3000平方毫米,即使加上与框住相连的边缘构件250*300*0.01=750平方毫米也才不到5000,这与上面的7150相差甚远啊?
大家都怎么配这个柱子筋的?
说道.jpg

OB}58Y{(947[UR`2G7E~8FB.jpg


说道.jpg

免费打赏
asdf土木
2013年05月17日 22:54:07
2楼
这个东西之前我也发帖问过吗,无人回答,前段时间听了pkpm一个工程师赵兵的培训讲座 他说的是校核这个非常麻烦,他说他当时校核这个用了几天,结果就是pkpm计算没错,告诉我们说以后不用问pkpm了,他们是不会给你校核的,因为这个费时费力,发过去也是石沉大海,以后只管用就行了,计算是正确的 你就不要再寻求计算方法了,按照pkpm上7150的做......不要再问为什么了,他的讲座是这样说的
回复
lstwiller
2013年05月22日 09:42:51
3楼
dunzidunzi 发表于 2013-5-17 22:54 这个东西之前我也发帖问过吗,无人回答,前段时间听了pkpm一个工程师赵兵的培训讲座 他说的是校核这个非常麻 …哦,谢谢,只管用,不问为什么,只是想知道怎么来的,两种计算方法或许假定不一样?
回复
zhoukj1989
2013年05月22日 09:55:42
4楼
这个也有歧义,所以一般两者取大值,审查那边都要提供两种计算书,即上面两种。。。
回复
忆水流年123
2016年11月23日 18:17:14
5楼
呵呵,这个柱子,看配筋简图的时候是按照框剪结构中框架柱角柱的总最小配筋率来的,800*800*0.85%=5760,角柱取20的钢筋,每侧的配筋面积为800*800*0.0085/4+314=1674,即17的面积,边缘暗柱那个AS则是构件的总面积取的端柱的最小配筋率,所以倒是没错,施工图两个构造应该都满足,所以7150正确
回复
魔z戒
2016年11月24日 10:15:57
6楼
楼主应该去SATWE说明书中找答案,清清楚楚。配筋输出中是按框架柱计算,没有考虑边缘构件的配筋率;而边缘构件配筋文件中是考虑了边缘构件配筋率的。你这个应该是二级剪力墙,约束边缘构件配筋率1.0%,按此计算纵筋总面积,与规范吻合无误。
SATWE说明书中对这一块有详细介绍。比如有的墙暗柱纵筋计算值为0,但在边缘构件中输出却不为0,都是一样的道理。
回复
大头86
2017年12月15日 17:13:53
7楼

对这种边框柱,PKPM是用墙和柱子变形协调进行统一的(以墙的划分节点将柱子竖向分段,柱子的性质不同于一般的框架柱,内力不在平衡),但是墙长按照节点到节点,柱子仅仅是一个杆单元(计算对应的构件体量大于实际混凝土的浇筑量)。也就是柱子算柱子的配筋,墙算墙的配筋。如果暗柱的配筋是1200的话,那么这个构件的配筋就应该是17*4-3.2*4+12(墙体暗柱纵筋)+(暗柱长度对应墙体分布筋4.375(700*250*0.25/10000))=71.575。有的设计人员认为边框柱里面配筋按照柱子和墙体暗柱包络取大值即可,其实是没配够。应该是两者叠加,同时计入墙体分布筋在暗柱范围内的部分。这个问题在于当不了解PKPM对于构件模型的简化方式,只看配筋时,并不真正知道应该对应怎么设计。

回复
zhanglin2829124
2017年12月16日 20:51:20
8楼

在这里仅考虑计算配筋,没有考虑构造要求。