请教关于RCS943两侧差动对调的问题
yyddyd
yyddyd Lv.2
2013年05月17日 18:06:35
来自于继电保护
只看楼主

接触保护时间不长,才做过943差动自环 保护,现在两侧对调,不知道该从何下手,请大神指点,谢谢

接触保护时间不长,才做过943差动自环 保护,现在两侧对调,不知道该从何下手,请大神指点,谢谢
免费打赏
rdc_wb
2013年06月11日 08:55:01
2楼
这很简单!
首先要做采样试验:对侧升三相电流,在本侧检查电流显示是否正确(根据两侧变比折算)。这主要是验证定值及装置精度。重复做本侧升流,对策看。
然后作差流试验:两侧断路器合上,打至远控,保护装置一侧升差流,对侧不用加任何量,装置出口跳闸,两侧断路器跳闸。重复另一侧升流,再跳断路器即可。
如有不明白可问我: rdc_wb@petrochina.com.cn。本人从事继电保护工作23年。
回复
jxhd1970
2013年07月03日 22:46:42
3楼
rdc_wb 发表于 2013-6-11 08:55 这很简单!首先要做采样试验:对侧升三相电流,在本侧检查电流显示是否正确(根据两侧变比折算)。这主要是 …不做弱馈?不行吧!
回复