室内低压电缆接头一般采用什么形式的?干包?热缩?冷缩?哪种比较普遍?

室内低压电缆接头一般采用什么形式的?干包?热缩?冷缩?哪种比较普遍?
免费打赏
wutaixiong
2007年09月07日 13:01:35
2楼
在东部地方,热缩附件比较普通,在化工、石油等禁止明火的企业单位使用冷缩附件,在西部地区使用干包方式比较多。
目前供电系统大部分是热缩,也用部分冷缩,不用干包。
安装企业一般使用热缩、为了省成本如果业主没要求大部分使用干包。
化工、石油行业新建工程大部分使用热缩,也使用部分冷缩,但已经投产的项目扩建或者检修用冷缩多。

还有一种折中方式,就是只用指套(热缩或冷缩),接线端子处用胶带干包。这种方式一般被安装公司广泛使用。
回复
yayacs1980
2007年09月09日 13:57:56
3楼
学习了