请教大侠,砖混结构3层,办公楼,主入口过厅要求两层高(中空大厅),能不能满足要求
请教大侠,砖混结构3层,办公楼,主入口过厅要求两层高(中空大厅),能不能满足要求
2楼
可以,加强构造,曾加圈梁
回复
3楼
先要看有什么要求,然后才能说能不能满足要求。这种东西在古代多了去了(不太古,大概20多年前)。当今我朝规范更新了,不太支持传统的砖混结构。如果在高裂度区的话,通常算不过去,也就是说不能满足要求。
回复
4楼
可是砌体规范上说是层高不能超过3.6米,中客厅那块层高加一块6.9米了。如果按照开洞面积不超过30%去扣规范的话,那么这个30%楼板开洞指的是房间楼板,还是整个楼层的30%呢。我个人理解是房间的30%,而且要求不能开在墙体端部.
回复
5楼
这个层高不超过3.6米是不是指的局部层高,局部层高超过规范要求,可采取措施。
这个30%指的是整个建筑楼板的宽度,不是房间,所有房间(除了洞口)的楼板是连在一起的,是一块板。
回复
6楼
一般是行不通的,因为前脸那片墙太高了(>3.9m)。
回复
7楼
审图公司的人都是从严掌握规范,局部超高也不会放过,况且门厅得占用3~4个开间,不小了。
回复
8楼
未做过这样的,学习中
回复
9楼
可以,加柱加梁
回复