新手求助,室内消火栓布置问题
jjwwfansile
2013年05月15日 14:58:47
只看楼主

本帖最后由 jjwwfansile 于 2013-5-15 15:14 编辑 LZ是刚刚毕业做设计的菜鸟,目前对怎么布置消火栓感到很困惑。我的思路是 ,消火栓均匀布置,消火栓保护半径按25m考虑,按照规范计算出消火栓间距S,如果需设置多排消火栓,消火栓排距为1.4R,最后根据现场柱网情况调整下消火栓位置。但是今天在练习院里面以前的项目中,发现以前的设计师采用的是非均匀布置消火栓,而且他最后所需的消火栓还比我要少,如附件eg2所示,我自己练习的如附件eg1所示。

本帖最后由 jjwwfansile 于 2013-5-15 15:14 编辑

LZ是刚刚毕业做设计的菜鸟,目前对怎么布置消火栓感到很困惑。我的思路是 ,消火栓均匀布置,消火栓保护半径按25m考虑,按照规范计算出消火栓间距S,如果需设置多排消火栓,消火栓排距为1.4R,最后根据现场柱网情况调整下消火栓位置。但是今天在练习院里面以前的项目中,发现以前的设计师采用的是非均匀布置消火栓,而且他最后所需的消火栓还比我要少,如附件eg2所示,我自己练习的如附件eg1所示。
请问下各位:
1、我的布置思路是否有问题?
2、附件eg2中消火栓布置的基本思路是怎么样的?我是百思不得其解啊!
3、此项目室外用水量45L/S,安装建规8.4.2,室内消火栓应该连接环状连接,附件eg1中的连接方法是否可行?
谢谢大家,请给菜鸟一点帮助~~~~~o(╯□╰)o
83ff963e1eeee6b977ee.rar
578 KB
立即下载
免费打赏
jjwwfansile
2013年05月15日 17:02:20
2楼
高手呢
回复
neimengguhou
2013年05月15日 20:25:05
3楼
其实布置消火栓没有所谓的消火栓间距,只要把握一个原则:任何一点都必须要有两股水柱同时到达就可以了,关于间距,就是最好不要太近(最最少5m)
回复
tjw231
2013年05月16日 10:13:18
4楼
消火栓布置的总原则就是任何一点都有2股充实水柱同时保护,而且要设置在便于取用的地方。可以先在入口附近等方便的位置先设置一具,然后按保护半径设置下一个栓。但是新手会很简单的画圆半径来确定保护范围,实际上保护半径是需要结合水龙带的有效长度(一般取20米)和充实水柱的地面投影长度(一般取8米)来确定的,一般要收到建筑开门、窗和隔断的影响,楼主可以慢慢去体会。
回复
qingyayouyou
2013年05月16日 10:45:17
5楼
消火栓保护间距一般不超过28M ,2支水枪,无所谓怎么布置 就行 是PL线28M 、在注意高规和建规对消火栓的间距要求
回复
k3221226
2013年05月16日 10:47:41
6楼
参照规范 来弄
回复
bjjove
2013年05月16日 10:49:53
7楼
tjw231 发表于 2013-5-16 10:13 消火栓布置的总原则就是任何一点都有2股充实水柱同时保护,而且要设置在便于取用的地方。可以先在入口附近等 …+1千万不要拘泥于课本上的单侧布置,两侧布置 两端距墙多少什么的,原则就是方便使用,满足消防要求
回复
jjwwfansile
2013年05月16日 11:03:28
8楼
谢谢楼上各位的解答,但是我依然很困惑的是附件eg2中那种布置方法是的基本思路是什么,有没有哪本设计手册介绍过这种方法的。所用的消火栓少,还能满足要求,我真的很想知道,麻烦各位看一下附件,谢谢~~
回复
jjwwfansile
2013年05月16日 11:03:54
9楼
谢谢楼上各位的解答,但是我依然很困惑的是附件eg2中那种布置方法是的基本思路是什么,有没有哪本设计手册介绍过这种方法的。所用的消火栓少,还能满足要求,我真的很想知道,麻烦各位看一下附件,谢谢~~
回复
abuse_44
2013年05月16日 12:37:58
10楼
回复
lenovoyxl
2013年05月16日 13:29:41
11楼
看了一下,错得一塌糊涂啊
回复