地下室泵房是否要排烟的问题
xiamingyue0422
2013年05月15日 11:53:52
来自于通风排烟
只看楼主

现有一地下室泵房超了100平米,但是泵房的控制室与其是两件不相通的房间,这样应该就不属于经常有人停留吧,用作排烟吗?而且主要是这个泵房很长,长度有三十米左右,这样又怎么算呢?就是这个图片,泵房用 排烟吗,泵房长度三十米左右,但是不经常有人停留的场所(因为泵房的控制室是在左下角,:L可以这么认为吧),像这种如果内走道超了20也得排烟吧?

现有一地下室泵房超了100平米,但是泵房的控制室与其是两件不相通的房间,这样应该就不属于经常有人停留吧,用作排烟吗?
而且主要是这个泵房很长,长度有三十米左右 ,这样又怎么算呢?
就是这个图片,泵房用 排烟吗,泵房长度三十米左右,但是不经常有人停留的场所(因为泵房的控制室是在左下角,:L可以这么认为吧),像这种如果内走道超了20也得排烟吧?

未命名.jpg

crazysnial
2013年05月15日 12:15:59
2楼
不能按内走道来算吧
回复
xiamingyue0422
2013年05月15日 13:08:01
3楼
crazysnial 发表于 2013-5-15 12:15 不能按内走道来算吧so?我也觉得不用排,就是有点纠结
回复
shengyuank
2013年05月15日 13:44:57
4楼
做送排风就行了
回复
xiamingyue0422
2013年05月15日 17:16:07
5楼
shengyuank 发表于 2013-5-15 13:44 做送排风就行了哦,知道了,谢谢啦~
回复
defuyang
2013年05月16日 07:03:21
6楼
一般泵房做送排风,即可,超长内走道排烟。有个别地方消防认为泵房也得排烟,有条件就排烟呗
回复
云飘飘
2013年05月16日 07:37:33
7楼
做通风就可以了。
回复
无情剑客
2013年05月16日 11:10:49
8楼
学习学习了。
回复
刘川川
2013年05月16日 12:50:52
9楼
泵房做平时送排风就可以了。
泵房都是铁的东西,都是水管,一般也不会有人,不存在火灾隐患,不需排烟。
回复
xiamingyue0422
2013年05月17日 09:22:11
10楼
kevinliuchuan 发表于 2013-5-16 12:50 泵房做平时送排风就可以了。泵房都是铁的东西,都是水管,一般也不会有人,不存在火灾隐患,不需排烟。谢谢!其实本来内走道超长了,建筑为了不做排烟就把泵房给画成这个形状了~~
回复
xuwei988
2013年05月17日 10:49:59
11楼
泵房、水箱房在有防火门的情况下,不用设机械排烟,只做日常通风系统,内走道做不做排烟,首先看是否是疏散走道,疏散走道超过20米要设机械排烟
回复

相关推荐

APP内打开