关于UPS的几个问题
guangxixiangmu
2013年05月15日 08:12:25
只看楼主

请教大家几个问题:1. UPS中的隔离变压器的作用是什么?变比为多少?2. 如果UPS带的是感性负载,当负载启动瞬间,对UPS中的逆变器冲击最大还是对整流器冲击大或者UPS内的所有元件受到的冲击都差不多?望高手不吝赐教,谢谢!

请教大家几个问题:
1. UPS中的隔离变压器的作用是什么?变比为多少?
2. 如果UPS带的是感性负载,当负载启动瞬间,对UPS中的逆变器冲击最大还是对整流器冲击大或者UPS内的所有元件受到的冲击都差不多?
望高手不吝赐教,谢谢!
免费打赏
zifeimao
2013年05月21日 20:30:35
2楼
呵呵 坐等答案
回复
bjx1025
2013年05月24日 15:09:15
3楼
本帖最后由 bjx1025 于 2013-5-24 15:19 编辑

1.工频UPS采用变压器,整流逆变后是PWM波,变压器可以滤波的作用,还有隔离的作用,UPS变压器中心点不接地的。
2.现在大型的UPS开始采用高频的了,不采用隔离变压器了,看原理图个人理解高频开合后,波形可以接近于正常网电源的波形,所以不需要变压器了。
3.UPS 是为电子负载设计的,所以过载能力不强,一般,1.5倍过载,持续时间为1分钟,但现在的在线式UPS,在电流过大的时候可以自动切换的,例如APC的UPS,在大电流瞬间(超过额定电流)切换到旁路,旁路的SCR可以承受20倍的额定电流,所以不需要担心逆变器等会受到冲击
4.如果有冲击,瞬间应该是到直流母线那吧(这个应该和变频器一个道理),逆变器和整流器采用IGBT过载能力很强大,主要是其它电子芯片会出问题。
回复
bjx1025
2013年05月24日 15:26:57
4楼
变比应该是1:1
回复
会飞的海豚
2013年05月24日 15:31:58
5楼
UPS中的隔离变压器的作用是什么?变比为多少?
1,主要是滤波(谐波),是电压、电流品质保持,要不然整流逆变就白费了。2,重新给下级负载建立一个重复地,这个很有用可以消除不太高的过电压(不大于500v)3,稍微带点升压,应为逆变后的电压有点低,具体变比要看后面的负载要求。
如果UPS带的是感性负载,当负载启动瞬间,对UPS中的逆变器冲击最大还是对整流器冲击大或者UPS内的所有元件受到的冲击都差不多?
1,如果带的负荷不太大有冲击负荷,对UPS影响不大,一般UPS厂家有数据给你过负载能力,按要求即可,2、太大的冲击负荷就要有启动装置启动后转UPS供电,UPS有主路、内部旁路、外部旁路,对电压电流的参数要求不一样,发生电压、电流参数变化后,UPS在自己的设计结构中有主回路和旁路等切换,还有就是中间环节还可能有电池你变供电,
3,UPS相当于一个多功能能量转换器,提供高品质的对后负载的供电。很肤浅,请大师们指教。
回复
bjx1025
2013年05月24日 15:36:40
6楼

UPS的地线未断开,怎么解释重新给下级负载建立一个重复地????,滤波是肯定的,隔离变压器输出中心点位接地,共模干扰明显降低,
回复