请大神讲解下下面的表里面的数据
liwang3255655
2013年05月14日 20:44:37
只看楼主

请大神讲解下下面的表里面的数据,还有电缆大小和直径之间的算法。我一直都算不对,请详细,谢谢!NH-VV22 单芯电缆 电缆规格 直径 截面积 填充率20% 填充率30% 填充率40% 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 15.7 193.5 967.5 645.0 483.7 16 16.7 218.9 1094.6 729.8 547.3

请大神讲解下下面的表里面的数据,还有电缆大小和直径之间的算法。我一直都算不对,请详细,谢谢!
NH-VV22 单芯电缆
电缆规格 直径 截面积 填充率20% 填充率30% 填充率40%
2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 15.7 193.5 967.5 645.0 483.7
16 16.7 218.9 1094.6 729.8 547.3
25 18.5 268.7 1343.3 895.6 671.7
35 19.6 301.6 1507.8 1005.2 753.9
50 21.4 359.5 1797.5 1198.3 898.7
70 23.2 422.5 2112.6 1408.4 1056.3
95 25.5 510.4 2552.2 1701.5 1276.1
120 27.1 576.5 2882.6 1921.7 1441.3
150 29.1 664.7 3323.7 2215.8 1661.9
185 31.6 783.9 3919.3 2612.9 1959.7
240 36.0 1017.4 5086.8 3391.2 2543.4
300 39.0 1194.0 5969.9 3980.0 2985.0
400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
630 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



















NH-VV22- 3+2芯电缆
电缆规格
直径
截面积
填充率20%
填充率30%
填充率40%
3x4+2x2.5
26.6
555.4
2777.2
1851.4
1388.6
3x6+2x4
28.3
628.7
3143.5
2095.7
1571.7
3x10+2x6
31.0
754.4
3771.9
2514.6
1886.0
3x16+2x10
35.7
1000.5
5002.4
3334.9
2501.2
3x25+2x16
39.9
1249.7
6248.6
4165.8
3124.3
3x35+2x16
42.0
1384.7
6923.7
4615.8
3461.9
3x50+2x25
47.4
1763.7
8818.5
5879.0
4409.3
3x75+2x35
52.0
2122.6
10613.2
7075.5
5306.6
3x95+2x50
58.3
2668.1
13340.6
8893.8
6670.3
3x120+2x70
63.3
3145.4
15727.0
10484.7
7863.5
3x150+2x70
67.2
3544.9
17724.7
11816.4
8862.3
3x185+2x95
74.0
4298.7
21493.3
14328.9
10746.7
3x240+2x120
81.6
5227.0
26134.8
17423.2
13067.4
3x300+2x150
90.2
6386.8
31934.0
21289.3
15967.0
补充下,这个电缆规格是指截面积么? 那怎么后面还有个截面积?



再请教下,比如五芯电缆3x120+2x70 , 那他跟一芯电缆叫法有什么区别呢?比如一芯电缆有50的, 那3x120+2x70这五芯电缆应该怎么叫呢?他们之前有换算么? 例如用电要70KW,大致换算下所得的电流要132A , 那么配得的表上说要35的电缆,那这说的35只适合一芯的么? 那我采用五芯的怎么取电缆呢? 还是我理解有错误,那表完全是适合一芯电缆的?

免费打赏
一指慢
2013年05月15日 13:26:58
2楼
我来诌一下:
1、电缆规格。系国标内的电缆(导体面积)大小。(平方毫米)
2、直径。系计及绝缘物在内的电缆直径(毫米)。
3、截面积。系计及绝缘物在内的电缆横截面积(平方毫米)。
4、填充率20%。电缆穿管时,按电缆占管内截面积20%时,所需保护管的内截面积。
5、填充率30%电缆穿管时,按电缆占管内截面积30%时,所需保护管的内截面积。
6、填充率40%电缆穿管时,按电缆占管内截面积40%时,所需保护管的内截面积。
回复
liwang3255655
2013年05月15日 21:15:27
3楼
一指慢 发表于 2013-5-15 13:26 我来诌一下:1、电缆规格。系国标内的电缆(导体面积)大小。(平方毫米)2、直径。系计及绝缘物在内的 …开始给你留了个言,你没回答,所以又重新问了次。 我非常想知道。 比如五芯电缆3x120+2x70 , 那他跟一芯电缆叫法有什么区别呢?比如一芯电缆有50的, 那3x120+2x70这五芯电缆应该怎么叫呢?他们之前有换算么? 例如用电要70KW,大致换算下所得的电流要132A , 那么配得的表上说要35的电缆,那这说的35只适合一芯的么? 那我采用五芯的怎么取电缆呢? 还是我理解有错误,那表完全是适合一芯电缆的?
回复
zht62652379
2013年05月15日 21:40:13
4楼
来学习一下
回复
一指慢
2013年05月15日 21:47:27
5楼
liwang3255655 发表于 2013-5-15 21:15 开始给你留了个言,你没回答,所以又重新问了次。 我非常想知道。 比如五芯电缆3x120+2x70 , 那他跟 …1、五芯电缆与芯电缆在叫法上区别就是单芯缆与多芯缆的不同。2、他们之间并没有换算公式。一般都是查表。3、同截面的单芯缆与多芯缆的载流量由于散热条件不同而有差别。如:某YJV电缆,同是50平方的截面,单芯缆载流量是228A五芯缆载流量是185A
回复
liwang3255655
2013年05月16日 00:07:09
6楼
一指慢 发表于 2013-5-15 21:47 1、五芯电缆与芯电缆在叫法上区别就是单芯缆与多芯缆的不同。2、他们之间并没有换算公式。一般都是查表 …就想你说的50的载流量怎么算的呢? 一芯的我一般都是乘以5 差不多250A左右 也只是估算 那请教下 怎么是228呢 怎么精确算的 ? 那么五芯又是怎么算的? 求教 谢谢!
回复
一指慢
2013年05月16日 05:34:59
7楼
各电缆厂家都有样本。允许载流量也不相同。平时多搜集一些。
另:网上有电工口诀可供参考。
回复

相关推荐