我做的一个框架柱子截面600x600,算的底层柱配筋20左右,然后我看上面柱子缩小尺寸做成500x500的,发现底层柱配筋14左右,原先是竖向不规则x1.25的系数,我想问配筋会相差这么大么?
我做的一个框架柱子截面600x600,算的底层柱配筋20左右,然后我看上面柱子缩小尺寸做成500x500的,发现底层柱配筋14左右,原先是竖向不规则x1.25的系数,我想问配筋会相差这么大么?
2楼
路过。。。。。
回复
3楼
重量大、刚度大,自然就地震反应强烈、柱子配筋大
回复
4楼
应该会吧:)
回复
5楼
数据不详细
回复
6楼
不清楚坐等高手.
回复
7楼
首层层高过高 首层刚度小于上一层刚度 形成薄弱层 地震剪力按照抗规放大1.15 高规是1.25
柱子受力有所增大 配筋增大很正常
实际地震中 框架结构首层柱子破坏的情况很普遍
回复
8楼
把数据穿上来看看!!
回复
9楼
一般几层的框架结构是不会出现薄弱层的,也就是乘以1.25的系数,有可能是结构布置不合理,或者荷载有问题,或哪个参数有错误,再检查下
回复
10楼
我分析:楼主之前没改成500X500柱之前,可能1,2层用的一个标准层,一层层高与二层差异较大,造成一层为薄弱层。二层柱改为500后,一层层高高但刚度大,一二层刚度差异被人为减小,变得趋于合理。
回复
11楼
你这个配筋量就是构造配筋,肯定是根据截面大小来确定的。
回复