框架有关pkpm的
gu4566145
gu4566145 Lv.2
2013年05月14日 17:46:39
只看楼主

我做的一个框架柱子截面600x600,算的底层柱配筋20左右,然后我看上面柱子缩小尺寸做成500x500的,发现底层柱配筋14左右,原先是竖向不规则x1.25的系数,我想问配筋会相差这么大么?

我做的一个框架柱子截面600x600,算的底层柱配筋20左右,然后我看上面柱子缩小尺寸做成500x500的,发现底层柱配筋14左右,原先是竖向不规则x1.25的系数,我想问配筋会相差这么大么?
免费打赏
cc1913231242
2013年05月14日 19:02:12
2楼
路过。。。。。
回复
jszxwsw
2013年05月15日 09:34:19
3楼
重量大、刚度大,自然就地震反应强烈、柱子配筋大
回复
jcwqidian
2013年05月15日 11:05:42
4楼
应该会吧:)
回复
烽☆火
2013年05月15日 11:43:58
5楼
数据不详细
回复
过儿
2013年05月15日 13:24:50
6楼
不清楚坐等高手.
回复
柱梁板
2013年05月15日 13:33:00
7楼
首层层高过高 首层刚度小于上一层刚度 形成薄弱层 地震剪力按照抗规放大1.15 高规是1.25
柱子受力有所增大 配筋增大很正常
实际地震中 框架结构首层柱子破坏的情况很普遍
回复
美琪儿
2013年05月15日 14:53:43
8楼
把数据穿上来看看!!
回复
杨帆起航
2013年05月16日 14:01:18
9楼
一般几层的框架结构是不会出现薄弱层的,也就是乘以1.25的系数,有可能是结构布置不合理,或者荷载有问题,或哪个参数有错误,再检查下
回复
hvanghai
2013年05月14日 17:46:40
10楼
我分析:楼主之前没改成500X500柱之前,可能1,2层用的一个标准层,一层层高与二层差异较大,造成一层为薄弱层。二层柱改为500后,一层层高高但刚度大,一二层刚度差异被人为减小,变得趋于合理。
回复
lffkoko
2013年05月16日 16:16:23
11楼
你这个配筋量就是构造配筋,肯定是根据截面大小来确定的。
回复

相关推荐