酸碱罐的防雷接地如何做
lyy701221
lyy701221 Lv.7
2013年05月14日 16:45:25
来自于防雷减灾
只看楼主

酸碱罐的防雷接地如何做,哪位能详细说下,谢谢

酸碱罐的防雷接地如何做,哪位能详细说下,谢谢
lyy701221
2013年05月14日 17:03:50
2楼
自己顶下,怎么都是路过的
回复
zhy8340
2017年10月10日 15:10:39
3楼

按照规范,钢制储罐顶盖大于等于4mm,就不需要单独设置避雷针.
按规范:SH/T3007-2007 石油化工储运系统罐区设计规范
回复
zhy8340
2017年10月10日 15:11:01
4楼

钢制储罐顶盖大于等于4mm时储罐本身可作为接闪器。
回复
zhy8340
2017年10月10日 15:14:57
5楼
石油化工企业设计防火规范
第二节 防雷

第8.2.1条 工艺装置内建筑物、构筑物的防雷分类及防雷措施,应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》的有关规定执行。

第8.2.2条 工艺装置内露天布置的塔、容器等,当顶板厚度等于或大于4mm时,可不设避雷针保护,但必须设防雷接地。

第8.2.3条 可燃气体、液化烃、可燃液体的钢罐,必须设防雷接地,并应符合下列规定:

一、避雷针、线的保护范围,应包括整个储罐;

二、装有阻火器的甲B、乙类可燃液体地上固定顶罐,当顶板厚度等于或大于4mm时,可不设避雷针、线;当顶板厚度小于4mm时,应装设避雷针、线;

三、丙类液体储罐,可不设避雷针、线,但必须设防感应雷接地;

四、浮顶罐(含内浮顶罐)可不设避雷针、线,但应将浮顶与罐体用两根截面不小于25mm2软铜线作电气连接;

五、压力储罐不设避雷针、线,但应作接地。

第8.2.4条 可燃液体储罐的温度、液位等测量装置,应采用铠装电缆或钢管配线,电缆外皮或配线钢管与罐体应作电气连接。

第8.2.5条 防雷接地装置的电阻要求,应按现行国家标准《石油库设计规范》、《建筑物防雷设计规范》的有关规定执行。
回复

相关推荐

APP内打开