1.焊接变形 焊接变形是任何手段不能控制的,所以为了减少焊接变形我们一般会做很多工艺拉撑。记得曾经做过一个厂房。上下柱是变截面的,而上柱与牛腿面接触的腹板上根本没有设置加劲肋,导致上下柱组立起来后,牛腿面严重变形。所以,计算满足以后适当的添加一些构造筋很重要。类似的问题还有就是18m高的摇摆柱,同样没有构造筋而失稳变形严重。 焊接变形是不可避免的,通过以上手段能达到一定的效果。不过,我的经验好像有些位置(比如对称位置没有焊接操作空间)或者工厂条件都不允许对称施焊,同时工人师傅可能因为反复翻身也不喜欢按照设定的焊接顺序来。当然可以工艺干预尽量减少变形,一般通过:
1.焊接变形
焊接变形是任何手段不能控制的,所以为了减少焊接变形我们一般会做很多工艺拉撑。记得曾经做过一个厂房。a、合理选择、甚至加大一点构件截面;
b、工艺合理选择和修改原设计坡口形式(工艺审查);
c、尽量减少不必要的焊缝(不是越多越结实);
d、板材堆放、运输也要减少对钢板的影响;
e、根据工艺评定使用合理、较小的焊接线能量;
f、然后就是常见得采用合理的焊接顺序;
g、比较常见的是焊接过程的刚性固定!这个在工厂很重要,一般用型材作固定。
尽管这样,还是不可避免,所以我感觉焊后校正还是非常非常实用的。
下面谈一谈变形校正:
a、当然做工艺一定要考虑焊接收缩余量。
b、手工校正(一般用锤击、撬棍等)
c、机械校正
d、最常用的是火焰校正法,但一定要注意加热位置和加热温度。同时能消除焊缝应力(后热处理)。
不过我还感觉,如果有条件的话,在暴力校正(我这么叫)后最好采取一定的办法消除残余应力。
2.连接板(法兰)
类似的连接板的空位最好对称布置!如果有类似正方形的连接板最好用正方形。
因为,在装配过程中,一不注意就会装反,同时还会降低工作效率。
另外最好搭角焊缝。这就要求连接板最好高出母体1~2个角高。否则,焊肉很容易被磨掉。
3.螺栓
尽量选用少种类的螺栓。
4.钢梯
钢结构的平台结构,框架,厂房等不可或缺的就是钢梯。其中最简单的一种办法就是直接用花纹板折弯。既简单又经济。
a.这就要在折弯的时候千万注意方向,不要把花纹折到背面去。跟图还要特别注明,有条件还要进行技术跟踪服务。因为有些工人不太注意。
b.钢梯最顶层如果需要作面层等处理,做顶层台阶的时候要留出余高。
讲个开外挂的,我曾经遇到过因为土建施工有误导致我钢梯第一级台阶高350,其他为250,竟然能验收,不知道土建施工单位是不是有关系。哈哈。一句玩笑话。
先总结这些吧,我一个人的经验有限,只是接触到一点点。希望大家也来分享下自己的经验,共同探讨,共同努力吧!