1.5-3KW 启动电流20-30A 的电动门 回路到配电箱的开关用DZ47L-60/4P 40A 是否可行?
1.5-3KW 启动电流20-30A 的电动门 回路到配电箱的开关用DZ47L-60/4P 40A 是否可行?
2楼
太大了 DZ47L-60/4P D10A
回复
3楼
用4极开关不对,必须用3极开关。
回复
4楼
启动电流大啊 10A 能行么 3P 对 我疏忽了
回复
5楼
10A足够用了,大了有问题不跳或跳的不及时。可以算下你的电机应该是3相的运行时电流最大也就5A左右,启动时间比较短还没等开关动作电流就下来了。没问题的。
回复
6楼
受教了 多谢:victory:
回复
7楼
pluliang 发表于 2013-5-14 16:51 10A足够用了,大了有问题不跳或跳的不及时。可以算下你的电机应该是3相的运行时电流最大也就5A左右,启动时 …启动时间多大呢?
回复
8楼
16A的即可。
回复
9楼
电动门回路到配电箱的开关一定要选用漏电开关,还有等电位联结,其它都是次要的。
回复
10楼
太大了。。3N或4P带漏电保护的,10、16A就行了,电机很小,C类脱扣器空开也不会跳的
回复
11楼
智库 发表于 2013-5-14 11:00 用4极开关不对,必须用3极开关。为什么必须是3P????
回复