为什么高压电机的配电回路中可以不用接触器?
jackalope
jackalope Lv.7
2013年05月14日 08:20:53
只看楼主

看了好多工程的图纸,发现10KV高压电机的配电是直接从断路器出来电缆,中间没有接触器。请问这是惯例呢还是有规范要求呢?为什么不加接触器呢?

看了好多工程的图纸,发现10KV高压电机的配电是直接从断路器出来电缆,中间没有接触器。请问这是惯例呢还是有规范要求呢?
为什么不加接触器呢?
免费打赏
tiandihuijin
2013年05月18日 20:54:50
33楼
恩恩,学习学习
回复
shideping
2013年05月18日 23:27:27
34楼
我厂共有9台高压电机,其中两台采用的是高压真空交流接触器,这两台高压电机的配电柜与生产装置一块从国外引进;另有7台采用的是真空断路器。采用接触器的配电柜是按照一面负荷开关柜+一面接触器柜配置的。
回复
我是地瓜
2013年05月18日 23:27:45
35楼
hzhsj 发表于 2013-5-15 11:18 接触器只适用频繁启动的场合,而10KV高压电机并不需要或严禁频繁启动的,所以不需要接触器。这是电力拖动知 …挑个刺吧,不能说“接触器只适用频繁启动的场合,而应该说成频繁启动的场合应该用接触器来控制”吧!!
回复
cschlo
2013年05月20日 12:24:11
36楼
智库 发表于 2013-5-14 10:54 很少有10KV电机频繁启动的情况,所以没必要用接触器一类的控制器。断路器能保护电机,也能操作电机启动、 …支持,正解
回复
fengyedegushi
2013年05月21日 00:30:48
37楼
嗯 上边说得对 我们厂 高压电机就是直接从断路器拉下的线 中间没有接触器 因为他不需要频繁启动
回复
th169068
2013年05月21日 09:12:49
38楼
主要是高压电机不频繁启动的原因,所以直接用开关配微机保护。
回复
北方郎
2013年05月21日 09:33:23
39楼
1、高压电动机一般不频繁运行,真空断路器操作即可,可远动;
2、真空接触器造价比较高;
3、较大容量电动机可采用变频、软启动。
回复
hzhsj
2013年05月23日 12:12:36
40楼
我是地瓜 发表于 2013-5-18 23:27 挑个刺吧,不能说“接触器只适用频繁启动的场合,而应该说成频繁启动的场合应该用接触器来控制”吧!!不是“频繁启动的场合”何必要用“接触器来控制”呢?
回复
aiwuhuitong
2013年05月24日 09:48:34
41楼
有综保了,什么保护都有了。
回复
sotirio
2013年05月27日 09:37:11
42楼
我做过6.3KV高压马达用接触器控制的,好像没有规定不可以使用高压接触器的说法吧。
回复

相关推荐

APP内打开