大型比泽尔双螺杆冷水机组的安装是否正确
co936201979
co936201979 Lv.10
2013年05月13日 14:20:52
来自于中央空调
只看楼主

co936201979 16主题 7 听众 614



co936201979




16
主题
7
听众
614
积分


土木币1290
电梯直达
主贴
发表于 1 秒前 |只看该作者 |倒序浏览 | 取消回复通知





大型双螺杆比泽尔冷水机组;设备是国家水利研究院在四川成都开发的一个项目;望大家来指导多提出宝贵意见;谢谢






免费打赏
宗昊
2013年05月17日 13:35:15
23楼
co936201979 发表于 2013-5-15 13:49 谢谢大家的参与讨论;半封闭螺杆机;在高压排气腔内部;都会带有油分那个油分 以前拆开过 就是一个厚一点的档液网,滤出来的油依靠重力在机器内部滴下到底部油槽,不知道现在他家的螺杆压缩机是否有技术更新,我说的那事儿是3年前的了
回复
wang50431
2013年05月18日 09:09:48
24楼
做的工人挺幸苦
回复
jaak1988
2013年05月20日 15:24:33
25楼
安装位置很惊险。。。
回复
砺男
2013年05月20日 16:00:26
26楼
楼主 考虑过用蒸发式冷凝器了吗?好像系统上会简单点吧?
回复
co936201979
2013年05月20日 16:37:49
27楼
srl261190821 发表于 2013-5-20 16:00 楼主 考虑过用蒸发式冷凝器了吗?好像系统上会简单点吧?我做的并联机组;冷库方面用的;也经常使用蒸发冷疑器;谢谢
回复
tomato_tianwai
2013年05月21日 16:14:33
28楼
这个应该是临时的
回复
sqxq1988
2013年05月27日 14:46:03
29楼
感谢分享解答。
回复
砺男
2013年06月03日 13:57:56
30楼
co936201979 发表于 2013-5-20 16:37 我做的并联机组;冷库方面用的;也经常使用蒸发冷疑器;谢谢楼主,请教一下,蒸发冷能否用在空调系统上?
回复
co936201979
2013年06月03日 16:37:20
31楼
srl261190821 发表于 2013-6-3 13:57 楼主,请教一下,蒸发冷能否用在空调系统上?也能用在空调上;其实;一般的空调工况;没必要使用蒸发冷
回复
砺男
2013年06月04日 13:31:35
32楼
co936201979 发表于 2013-6-3 16:37 也能用在空调上;其实;一般的空调工况;没必要使用蒸发冷是因为造价问题吗?还是有工艺上的问题?没尝试过,还请指教?