手上正在设计一个净化工程项目,采用风冷模块冷水机组,配恒温恒湿净化空调,净化空调带吊装在天花夹层。水泵送冷冻水到净化空调,这个水泵装在冷却水水管上好一些,还是冷冻水管上好一些。各位帮忙分析一下,并给出具体理由,谢谢!
手上正在设计一个
净化工程项目,采用风冷模块冷水机组,配恒温恒湿净化空调,净化空调带吊装在天花夹层。水泵送冷冻水到净化空调,这个水泵装在冷却水水管上好一些,还是冷冻水管上好一些。各位帮忙分析一下,并给出具体理由,谢谢!
2楼
请指出风冷模块冷水机组哪里有冷却水管?
回复
3楼
我的原意是送进空调的水管和从空调回水的管上选择。犯了低级错误。呵呵。
回复
4楼
做在空调回水管上,不二选择。
回复
5楼
这一般在回水端啊
回复
6楼
主要是看压力问题。系统压力 主机压力 水泵压力 三者之间的关系。 也有情况设计在供水管上,不过大多数是设计在回水管上的!
回复
7楼
回复
8楼
是嘞
一般都是做在回水管上的
回复
9楼
核算机组的水压力是否超出机组规定的承压范围,如果不超出,水泵安装在机组回水管上, 超出的话安装在机组出水管上.
回复
10楼
大哥啊,水泵肯定是安装在主机的回水管路上啊,基本常识啊
回复
11楼
看主机承压,一般是回水。
回复