一小高层办公楼,不设中央空调,因此没有做自喷。中庭设防火卷帘,请教一下该卷帘上方是否要做水幕装置。
一小高层办公楼,不设中央空调,因此没有做自喷。中庭设防火卷帘,请教一下该卷帘上方是否要做水幕装置。
2楼
做成特级防火卷帘,可以省去喷头
回复
3楼
应该设水幕
回复
4楼
当然要设,防火卷帘为特级就不用设
回复
5楼
谢谢了
再请教一下,如果该工程做自喷。防火卷帘上方不做水幕,只是附近喷头加密,是否可以。
回复
6楼
可以的,规范上明确规定了
看看高规!
回复
7楼
我也有疑问:
高规上说特级防火卷帘门可不用设喷淋,否则要两侧设独立的自喷系统(是不水流指示器前分开,不用再设报警阀)但是建规上明确要求防火卷帘上部要设水幕!
不知怎么理解
回复