刚画了一个三层的别墅,想用系统计算来确定图中设备的数据,像冷媒管管长,分歧管型号等等。我想每层做一次系统计算,可是总是不行。我在网上看,人家说跟系统划分有关系,可是我总是弄不明白。我想请各位教教我,在我布置好室内外机以后,怎么进行系统计算?
刚画了一个三层的别墅,想用系统计算来确定图中设备的数据,像冷媒管管长,分歧管型号等等。
我想每层做一次系统计算,可是总是不行。
我在网上看,人家说跟系统划分有关系,可是我总是弄不明白。
我想请各位教教我,在我布置好室内外机以后,怎么进行系统计算?
2楼
是这样的,你是一个室外机带了三层,这样就是一个系统,你划分系统计算之后每层都进行了计算。另外,划分计算的系统必须是完整的,也就是要进行计算的前提是室内外机都要有的。
回复
3楼
管子计算交给供货商。
回复
4楼
那我怎么来操作呢?因为我有三张平面布置图,我怎么把三个图做成一个系统呢?平面图之间的管连不互到一起啊。
回复
5楼
可以自己搭接的,比如一层跟二层之间的连接时在某个位置存在立管,你就在那个位置的冷媒管线上插入立管就可以了。就能成为一个系统,划分的时候分层划分。
回复
6楼
cryogen 发表于 2013-5-13 14:10 可以自己搭接的,比如一层跟二层之间的连接时在某个位置存在立管,你就在那个位置的冷媒管线上插入立管就可 …这个问题也困扰了我很久了,请问版主,每层计算是什么意思?我现在也弄不明白,立管搭接是用基点复制命令还是直接插入立管?打个比方说,我现在有三层楼,每层独立系统,三个系统三个主机,主机全放于天面,然后就会有四张图,1,2,3层和天面主机布置图,那么我需要如何操作立管搭接,计算才能正确?现在的情况是我划分系统后,每一个系统的立管长度都是0,在天面连接主机的水平冷媒管的长度也是0,但原理图显示又是正确的,求解
回复
7楼
1、每层计算指的是多联机的常规分层计算。2、立管使用插入立管命令。3、我说的搭接都是指的一个主机的情况,如果三层分别为三个主机的话就直接相当于一层进行计算就可以了,另,室外机的标高为绝对标高。算例见附图。
回复
8楼
cryogen 发表于 2013-9-28 10:05 1、每层计算指的是多联机的常规分层计算。2、立管使用插入立管命令。3、我说的搭接都是指的一个主机的情况, …谢谢指教,我试验下,另外,如果主机放置图是单独的一张平面图,那立管该如何搭接?我的意思是系统如何把这两条立管联系起来?是立管编号一样?还是用基点复制命令?
回复
9楼
1、2、3、4、5楼各一个系统,那么天面放主机的平面图,是否应该设置为第6层?如果设置了第6层,那么主机的标高应该是相对标高还是绝对标高?我现在还是有点一头冒水
回复
10楼
cryogen 发表于 2013-9-28 10:05 1、每层计算指的是多联机的常规分层计算。2、立管使用插入立管命令。3、我说的搭接都是指的一个主机的情况, …是这么个情况?请赐教4759255我的立管是用基点复制命令复制过来的,这样操作行吗?
回复
11楼
你是一层对应一个室外机是吧,这样的话建议将室外机、室内机都填写绝对标高,然后将室外机复制到对应楼层的相应位置进行设备连管,然后进行计算,这样就可以了。:)
回复