分集水器的问题
xiaozanzhu
xiaozanzhu Lv.7
2013年05月12日 23:29:48
只看楼主

我最近在做别墅的地暖的设计,规范中说:分集水器一般要少于8个回路,每个回路的长度要少于120米,且长度之差要小于10米。我知道,我们在做设计的时候,不能全听规范的,规范里规定的范围太大。我想问下,根据经验来说,我们在做地暖设计的时候,分集水器的回路最多有几个,回路的长度一般多长?

我最近在做别墅的地暖的设计,规范中说:分集水器一般要少于8个回路,每个回路的长度要少于120米,且长度之差要小于10米。
我知道,我们在做设计的时候,不能全听规范的,规范里规定的范围太大。我想问下,根据经验来说,我们在做地暖设计的时候,分集水器的回路最多有几个,回路的长度一般多长?
免费打赏
longlonghill
2013年05月21日 11:00:54
2楼
:):):):):):)
回复
xueyongganga601
2013年05月21日 20:31:07
3楼
最多8个,规范里是对的。至于长度,也有说不超过150米的。总之,每路最好不要超过17平米。
回复