有关防雷接地的问题。
大西瓜
大西瓜 Lv.10
2013年05月12日 11:52:33
只看楼主

防雷引下线利用建筑主筋作为引下线时,一般做好黄漆标记就行了。当建筑主筋采用套筒连接时要做跨接。想问下为什么建筑主筋采用套筒时连接时要做跨接呢?哪个规范里面有这个规定?求指点!

防雷引下线利用建筑主筋作为引下线时,一般做好黄漆标记就行了。当建筑主筋采用套筒连接时要做跨接。想问下为什么建筑主筋采用套筒时连接时要做跨接呢?哪个规范里面有这个规定?求指点!

DSCN0067.JPG

免费打赏
eyuxiong
2014年03月27日 17:27:30
22楼
新的防雷设计规范很明确的规定了,不用跨接。
回复
hslhwd
2014年04月07日 16:50:34
23楼
GB50601-2010建筑物防雷工程施工与质量验收规范 3.2.3条
回复
誓言
2014年04月08日 23:00:47
24楼
没有螺纹钢链接的,都有圆钢
回复
starbest2004
2014年04月09日 09:17:36
25楼
谢谢楼主分享
回复
水中央
2014年04月10日 10:06:06
26楼
不知道建筑防雷的引下线部分是不是和供配电系统的系统接地是不是做连接呀,还是分开各是各的呀
回复
talentdan
2014年04月10日 10:42:25
27楼
主筋做避雷引线,如果搭接长度不够,无论你采取的是那种连接形式,肯定不能满足规范要求,