2楼
太简单啦;油压差跳;就足以说明冷冻机油太脏啦;引起压缩机机油过滤芯堵塞啦;尽快清洗保养;不然的话;压缩机就会因为缺油很快损坏;谢谢;仅供产考
回复
3楼
主要是两个方面,1,供液量不足,造成回气速度不够,观察回气过热度,如果在8度以上,就可以认定此故障。2.油路问题,主要是油面高度,再有是洁净度,然后检查一下油泵压力及油过滤器。
回复
4楼
co936201979 发表于 2013-5-12 08:51 太简单啦;油压差跳;就足以说明冷冻机油太脏啦;引起压缩机机油过滤芯堵塞啦;尽快清洗保养;不然的话;压 …非常感谢。
回复
6楼
好了,不错。谢谢你照片
回复
7楼
非常感谢各位的指教
回复
8楼
检查下油压开关有时脏东西多了会导电 导致误保护,再排除回气管温度的问题,油脏的问题是放在最后结论的,一般按每天8小时来算的话1年需要更换油一次。:lol换油要抽真空。
回复
10楼
我比较认可“供液量不足,造成回气速度不够,观察回气过热度,如果在8度以上,就可以认定此故障”,我感觉也是制冷系统问题
回复
11楼
处理过很多类似的问题,换热器结垢或脏堵,系统的压力上升就会形成排气压力上升电流增大,油路系统压力压差就会跳
回复
13楼
学习了 谢谢分享
回复
14楼
学习啦;谢谢
回复