一层埋地排水管道防沉降处理方法讨论
hlkzy901010
2013年05月11日 21:41:58
只看楼主

之前在其他论坛上看到这样一种一层埋地排水管道防沉降处理方法,具体方法如下:回填土后很快要进行上部砼地面的施工,为防止排水管道不均匀沉降,而采用角钢支架进行加固,支架上部与地面砼内的钢筋焊接加固,不知道这个做法有没有什么不妥的,大家帮忙分析一下!

之前在其他论坛上看到这样一种一层埋地排水管道防沉降处理方法,具体方法如下:回填土后很快要进行上部砼地面的施工,为防止排水管道不均匀沉降,而采用角钢支架进行加固,支架上部与地面砼内的钢筋焊接加固,不知道这个做法有没有什么不妥的,大家帮忙分析一下!

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg



1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

免费打赏
快乐结构
2013年05月16日 07:54:46
22楼
同意15#观点,回填夯实是根本。其余只是锦上添花,好了是因为夯的好,坏了还是回填问题。施工单位当然越复杂越好。
回复
crise_832510
2013年05月16日 08:54:22
23楼
个人认为,最好就是不要采用PVC管
回复
fzchen980616
2013年05月16日 09:08:08
24楼
说实话,这种方法作用不大。
回复
maocedun
2013年05月16日 10:30:10
25楼
不是解决根本问题的方法,而且成本增加。根本措施还是要回填时夯实;或是在地梁上预埋套管。
回复
qiu114500
2013年05月16日 11:02:39
26楼
路过 学习了
回复
人生自古
2013年05月16日 11:14:15
27楼
夯实地基,填碎石渣后做一个混个凝土基础,也很方便省事呀
回复
dylanlijie
2013年05月16日 12:04:04
28楼
学习了,,,
回复
寒冬
2013年05月16日 12:48:41
29楼
方法是可以的,主要是回填土夯实是关键,这么做解决不了根本。
回复
meizhf
2013年05月16日 14:46:43
30楼
你这种方法不是太好,后期根本无法维修,本人长期在沿海地区施工,多半采用结构处理,做沉厢。
回复
tsczhangyueming
2013年05月16日 15:23:43
31楼
支架沥青防腐的话是可以的(防止锈蚀)。这种做法等于是跟大底板连成整体了,就是成本高了点!呵呵!