一层埋地排水管道防沉降处理方法讨论
hlkzy901010
2013年05月11日 21:41:58
只看楼主

之前在其他论坛上看到这样一种一层埋地排水管道防沉降处理方法,具体方法如下:回填土后很快要进行上部砼地面的施工,为防止排水管道不均匀沉降,而采用角钢支架进行加固,支架上部与地面砼内的钢筋焊接加固,不知道这个做法有没有什么不妥的,大家帮忙分析一下!

之前在其他论坛上看到这样一种一层埋地排水管道防沉降处理方法,具体方法如下:回填土后很快要进行上部砼地面的施工,为防止排水管道不均匀沉降,而采用角钢支架进行加固,支架上部与地面砼内的钢筋焊接加固,不知道这个做法有没有什么不妥的,大家帮忙分析一下!

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg



1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

免费打赏
君临天下
2013年05月11日 23:54:53
2楼
呵呵,这个可以参照市政上面,对地基加固处理或钢筋混凝土带形基础
回复
k3678593
2013年05月13日 09:44:46
3楼
路过路过
:):)
回复
行不行呐
2013年05月13日 11:45:17
4楼
学习了,呵呵
回复
nonobet
2013年05月13日 19:41:16
5楼
实话说,没有什么好办法。
不过,个人感觉管道下部强夯可以扩大范围,然后管道回填时一定要确保采用石粉
(防结块)回填。如果,再沉降破坏了,那就是运气不好了,哈哈:lol
回复
独坐高楼
2013年05月13日 21:13:31
6楼
《建筑给水排水规范》或《室外排水设计规范》中有提到塑料管不能设固定支墩,而应该用软垫层(沙子)。因为手上没有规范,只能提醒一下,大家可以自己拿规范看看!
回复
qq809101404
2013年05月14日 10:48:34
7楼
呵呵呵,个人认为这样的造价高了点,还有比较费工,且保证效果,久了角钢也会锈的 ,还是打厚点宽点混凝土垫层实用,然后再回填细石渣和土有保证
回复
xiyunuo
2013年05月14日 11:11:47
8楼
1、角钢要位于原状土;
2、角钢要镀锌并做防腐;
3、成本较大;
回复
liuguanglong2012
2013年05月14日 15:04:02
9楼
学到了:lol
回复
lqmwll
2013年05月14日 15:48:25
10楼
:):):):)学习了
回复
xiaocuiwoaini
2013年05月14日 18:07:12
11楼
君临天下 发表于 2013-5-11 23:54 呵呵,这个可以参照市政上面,对地基加固处理或钢筋混凝土带形基础呵呵 可能很有用哈