浇筑混凝土柱子,有8米的,12米的,你们觉得有哪些问题啊
mm123612
mm123612 Lv.8
2013年05月11日 19:33:12
来自于工地图片
只看楼主

今天我们工地浇筑混凝土柱子,有8米的,12米的,貌似没有套浆,混凝土公司第一车砂浆几乎没有,你们觉得有哪些问题啊,关于场地啊,安全啊等,第一次发帖多多包含啊

今天我们工地浇筑混凝土柱子,有8米的,12米的,貌似没有套浆,混凝土公司第一车砂浆几乎没有,你们觉得有哪些问题啊,关于场地啊,安全啊等,第一次发帖多多包含啊 P30511-112409.jpg P30511-085141.jpg P30511-092111.jpg P30511-092843.jpg P30511-083712.jpg P30511-083717.jpg P30511-084542.jpg P30505-162119.jpg P30511-081211.jpg P30511-081233.jpg P30511-081233.jpg P30505-160434.jpg

P30505-160434.jpg


P30505-162119.jpg


P30511-081211.jpg


P30511-081233.jpg


P30511-083712.jpg


P30511-083717.jpg


P30511-084542.jpg


P30511-085141.jpg


P30511-092111.jpg


P30511-092843.jpg


P30511-112409.jpg

免费打赏
dengyanghua123
2013年05月12日 17:58:21
2楼
很想知道你们怎么保证柱子里的混凝土不会出现没有捣实 空鼓的现象!
回复
mm123612
2013年05月12日 19:12:25
3楼
dengyanghua123 发表于 2013-5-12 17:58 很想知道你们怎么保证柱子里的混凝土不会出现没有捣实 空鼓的现象!而且还是一个柱子8米打完,再打另一个柱子,没有分段浇
回复
luodayang
2013年05月12日 20:06:29
4楼
mm123612 发表于 2013-5-12 19:12 而且还是一个柱子8米打完,再打另一个柱子,没有分段浇会出现混凝土离析,和安全事故,做的不好
回复
xyz8664103
2013年05月12日 22:32:55
5楼
拆模后再发几张照片看看
回复
lp516938142
2013年05月13日 07:12:13
6楼
这么高建议还是分段吧。不过看柱截面比较小,支模体系问题不大。但混凝土质量就难以保证了。还有成型后柱的垂直度。。同楼上拆模后,发几张照片看看
回复
azad2010
2013年05月13日 12:54:35
7楼
这么长一次浇很容易出事的。
回复
一味禅
2013年05月13日 18:45:51
8楼
一次浇筑不好,混凝土浇筑高度超过2米需要串筒、溜槽等,且振动棒长度不足,振动不便。
回复
yuan348969441
2013年05月13日 19:10:03
9楼
个人认为分段 浇筑较好
回复
mm123612
2013年05月13日 19:12:31
10楼
azad2010 发表于 2013-5-13 12:54 这么长一次浇很容易出事的。今天拆了一两个还可以
回复
azad2010
2013年05月13日 21:17:29
11楼
mm123612 发表于 2013-5-13 19:12 今天拆了一两个还可以可以就好。
回复