请教一个380V电动机如何选择相应的断路器
yongchengyucheng
2007年09月06日 21:49:09
来自于断路器
只看楼主

请问各位各手:有一个380V的三相异步电动机,根据其额定功率和额定电流如何选择合适的开关,开关容量和电流应是多少,如何选择?多谢了。

请问各位各手:有一个380V的三相异步电动机,根据其额定功率和额定电流如何选择合适的开关,开关容量和电流应是多少,如何选择?多谢了。
免费打赏
lala1216
2007年09月07日 01:05:14
2楼
需要设定如下:
1.长延时L :动作值设置为电动机铭牌额定电流
动作时间 :对于一般低压异步电动机,起动时间设6--8S即可,对于罗兹风机等特例,时间值可以设定稍大
2.瞬动值I:按照起动电流值乘以需用倍数来整定,一般可设定为10倍额定电流
对于重要岗位运行电机,也可选用带有接地保护的断路器。
回复
yongchengyucheng
2007年09月07日 20:21:32
3楼
谢谢了
回复