2PD40ADZ47型断路器,一棵6平方塑铜线,带220V6KW单相设备,环境37度,为何发热?57度,线烫手.后双并6平方塑铜线的温度有所缓解,开关温度应烫手,请教是否合理
2PD40ADZ47型断路器,一棵6平方塑铜线,带220V6KW单相设备,环境37度,为何发热?57度,线烫手.后双并6平方塑铜线的温度有所缓解,开关温度应烫手,请教是否合理
2楼
6平方塑铜线要看带什么负载.是感性负载就小了.感性负载无补偿的是带不起的.单相感负载每KW大楷是7A-9A.环境37度6平方塑铜线是带不起的.至少要10平方毫米铜线.
回复
3楼
后双并6平方塑铜线的温度有所缓解,未根本解决.10平方毫米铜线<.双并6平方塑铜线
回复
4楼
塑料线在流量是按线芯70℃计算的
回复
5楼
环境37度,塑料线在流量是按?计算
回复
6楼
2楼说的对!是感性负载就小了.环境37度有点高,最少要10平方毫米铜线(2XBV10mm2.)
回复
7楼
我认为双并6平方塑铜线应该能满足要求
现在依然发热,可能电线质量存在问题
楼主最好先测一下回路实际运行电流,在来分析