急,如何做水池的设计?
nosuperman
nosuperman Lv.7
2007年09月06日 21:04:20
只看楼主

如何做水池的设计,有些那些计算及绘图软件可用?

如何做水池的设计,有些那些计算及绘图软件可用?
免费打赏
yxhb
2007年09月10日 13:07:42
2楼
水池的设计
在工业建筑的设计中,池类属于基本构筑物。很多朋友都做过水池的设计,对于小型池,基本采用手算构造配筋的方法;对于大型池,简化为正确的结构计算模型,计算内力,配筋。
其实水池的计算理论还是比较繁琐的,初学者可能会翻阅很多资料找头绪,有时即便算完了,还有很多概念不清晰。本人也是经历了这样一些过程,对于水池的设计有一些感受,在此整理一下,与朋友们分享,希望对大家的设计有所帮助。
一.基本方案:
1.工业用纯水池,污水处理池的平面,立面尺寸大小一般会有工艺专业或者水道专业提出,同时他们会提供给你一些开洞条件和穿管条件。当我们简化计算的时候,一般可以不考虑开小洞的情况,但在结构模板图上要把预埋套管和开洞情况表达清楚。
2.查看地勘报告,确定基础底板所在持力层的地基承载力、土质情况、当地平均地下水位。如果是全埋式或者半埋式地下水池,地下水位的高度直接决定抗浮。若抗浮不容易满足,可以先考虑适当加大板厚和板的外挑长度,以增加底板的重量和外挑底板上的覆土重。
3.底板有分离式,整体式。所谓分离,相当于做一个配筋地坪(构造配筋);整体式按受力计算配筋。
4.构件厚度:钢筋混凝土水池的保护层厚度,顶板,底板,壁板的最小厚度在水池类计算手册上都有表可查,时间关系,这里不罗列。给大家一些经验取值参考:壁板:单向受力:1/10~1/20板高或板宽(深壁池取宽)
双向受力:1/20~1/30板高
注:壁板一般为等厚,当厚度≥500时,宜做成变厚,外侧为垂直面,内侧为20∶1~30∶1的坡面。

二.计算:
1.抗浮:
把抗浮的重量加起来除以水产生的浮力,这个值大于安全系数1.05。
2.内力计算:
①.一般壁板的计算比较简单,无非是单双向板。单向板要注意计算角隅弯矩,角隅钢筋的配置长度也是计算而定的,和池深有关,有关资料里都有细述。计算比较精确的话要判断壁板的偏心受力情况,我见过的大多是大偏心受拉。
②.底板:刚性底板:根据长宽比按单双向板或者倒无梁楼盖计算。
弹性底板:按计算弹性地基梁的方法截取截条。
③.关于刚弹性底板的判定,只有专门的水池类书籍上才有表格可查。根据底板厚度查出满足刚性板的允许跨度。这其中要先计算基床反力系数K。很多底板都不能满足刚性底板的假定,而采用弹性地基梁的方法计算。
3.抗裂计算:
水池抗裂计算非常重要,采用公式计算是最直接的,但是前人也根据计算和经验归纳了表格。这其中有最大裂缝宽度允许值,和满足抗裂允许的弯矩值,在后面的CAD文件里,我列举表格的一部分给大家一个示例。
三.工程中的问题:
在工程中,水池经常出现的问题:
①.漏水:施工完毕试水时,发现有漏水点。出现这种情况并不只是我们计算的抗裂有问题,有另外几个可能:水是升温的;混凝土质量不过关,水泥用量少;
②.水池浮起:当霉雨季节出现,地下水位可能大于年平均最高水位,这时候水池很容易浮,所以要提醒施工方,水池做好要及时冲水。
回复
bbsufo
2008年11月02日 12:11:09
3楼
水池的设计
2008年11月02日 12:11:22
4楼
 3.封闭式圆形蓄水池
  封闭式蓄水池池体大部分设在地面以下,它增加了防冻保温功效,保温防冻层厚度设计要根据当地气候情况和最大冻土层深度确定,保证池水不发生结冰和冻胀破坏。封闭式蓄水池结构较复杂,投资加大,其池顶多采用薄壳型混凝土拱板或肋拱,以减轻荷载和节省投资。甘肃省封闭式圆柱形混凝土蓄水池池深径比取值范围为1.2~1.8,其蓄水池底部为反拱,池底铺三七灰土厚30cm,其上再浇筑混凝土厚10cm,池壁为现浇混凝土,厚10cm,混凝土表面抹一层水泥砂浆加强防渗。盖板为铁丝网预制混凝土,标号C18。池颈为砌砖水泥砂浆抹面。其技术数据见下表。
回复
萧剑
2008年11月04日 13:38:25
5楼
在网上找特种结构设计手册,上面有例题。很详细的
回复
2801030917
2008年11月07日 10:43:51
6楼
水池有标准图集的,大家不妨参考一下
回复
萧剑
2009年01月04日 02:49:29
7楼
还有就是用软件算也,有个世纪旗云结构工具箱,里面带有水池计算。很好的。
回复
goodluckjiang88
2009年01月06日 16:08:53
8楼
上面的几个回答太好,我做了几个水池的设计有些问题感觉还是不清楚,单位里有没人可以请教到。
请问世纪旗云结构工具箱在哪里可以下载到?请问里面的水池计算符合新规范要求吗?
回复
hey205
2009年07月08日 22:00:37
9楼
在这片天地里我收获了很多!每天不管走到哪,总要从这里路过,因为在这里带给了我很多,衷心的希望论坛越办越好!
回复
hey205
2009年07月12日 21:37:39
10楼
要是现在旧有破解就好了,那也谢谢楼主辛苦了!hahahhahahah
回复

相关推荐

APP内打开