制冷与空调设备安装修理安全技术(大型专业部分)
nuannuan941
2013年05月10日 10:22:44
来自于中央空调
只看楼主

专业部分:制冷与空调设备安装修理安全技术(1)一、仪器仪表 说明:1、干湿球温度计;2、数字式真空表;3、靶式流量开关;4、温度计;5、氧气减压器;6、电子称;7、相对湿度表;8、相对湿度表;9、常用消毒剂量杯。专业部分:制冷与空调设备安装修理安全技术(2)二、安全装置 说明:1、止回器;2、防火阀;3、手动排烟阀;4、自动排烟阀;5、Y型过滤器;6、电磁阀;7、安全阀;8、止回阀;9、电子温度控制器。

专业部分:制冷与空调设备安装修理安全技术(1)

一、仪器仪表


517.jpg

说明:

1、干湿球温度计;2、数字式真空表;3、靶式流量开关;4、温度计;5、氧气减压器;6、电子称;7、相对湿度表;8、相对湿度表;9、常用消毒剂量杯。

专业部分:制冷与空调设备安装修理安全技术(2)

二、安全装置


518.jpg

说明:

1、止回器;2、防火阀;3、手动排烟阀;4、自动排烟阀;5、Y型过滤器;6、电磁阀;7、安全阀;8、止回阀;9、电子温度控制器。

专业部分:制冷与空调设备安装修理安全技术(3)

三、违章识别A

519.jpg


1、对空调箱清洗消毒时,没有切断空调机组电源。

答:应切断空调机组电源。必须在电源开关上悬挂“正在检修,严禁合闸”的指示牌,必须有人监护,保证作业人员安全。

2、直接使用氮气瓶中的氮气压力给制冷空调系统试压。

答:危险,压力升高过快,易造成充氮器具爆裂伤人。应减压后试压。

3、制冷系统充灌制冷剂后,发现有泄漏点,立即进行施焊修补。

答:严禁在含有制冷剂的系统中,无抽空和处理前动用电气焊作业,以防发生燃烧爆炸事故。需动火补焊系统泄漏点时,应严格遵守焊接安全操作规程,现场应有防火措施,系统必须放净制冷剂,抽空以后再进行施焊修补。

4、制冷设备安装修理过程中,用氧气对制冷设备进行试压检漏。

答:危险,会产生爆炸,严禁用氧气代替检漏。

5、氨制冷系统用铜管连接制冷设备。

答:不可以。因为氨对铜有腐蚀作用。所以氨系统必须用无缝钢管。

6、氨制冷剂储存在机房中。

答:氨制冷剂储存在机房中,一旦泄漏,操作人员大量吸入会中毒致死。若遇明火易引起火灾爆炸事故,故制冷系统充装作业后,应将氨制冷剂储存于专用库房。

7、清除系统制冷剂,采用切割、松开连接的方法,以便能够控制排放的速度。

答:消除系统制冷剂,不许采用切割、松开连接或破坏管路的方法控制排放的速度。应采用一个专用的阀组排放。

专业部分:制冷与空调设备安装修理安全技术(4)

三、违章识别B

520.jpg


8、紧急泄氨器安装在不易被人发现的地方。

答:紧急泄氨器应安装在便于操作的地方。

9、紧急泄氨器的口径小于设备的口径,泄出管下部设漏斗。

答:紧急泄氨器的口径不得小于设备的口径,泄出管下部不允许设漏斗或地漏。

10、氨系统开机后快速打开吸气阀。

答:氨系统开机后,应缓慢打开吸气阀,目的是防止压缩机液击。

11、在冻结间及冻结物冷藏间里工作的人员,未采取防寒保暖措施。

答:在冻结间及冻结物冷藏间里工作的人员,为防止冷冻伤害应穿上适当的防寒衣服(如棉衣、棉裤)、棉鞋,加衬里的手套等。

12、在配制重铬酸钠时操作时没有任何防护措施。

答:在配制重铬酸钠时应注意不要溅出,损伤外露的皮肤,操作时应戴防护手套和眼镜。

13、压缩机在检修前和检修后(开工或停机时间过久)没有用氮气置换。

答:不可以。应该用氮气置换。

14、当活塞式制冷压缩机安装或检修完毕后没有试车,就要投入运行。

答:不可以。活塞式制冷压缩机安装或检修完毕后必须进行试车,才能投入运行。

15、不凝性气体直接从氨冷凝器放出。

答:不可以。应通过不凝性气体分离器放出,以保持正常的冷凝压力。

16、集油器放油时,操作人员在高压状态下进行放油。

答:不可以,先开启集油器上的减压阀,使集油器内处于低压状态,关闭减压阀按操作顺序准备放油。

专业部分:制冷与空调设备安装修理安全技术(5)

三、违章识别C

521.jpg


17、集油器放油,集油器壳体外结霜层,操作人员用火加热融化霜层。

答:危险。禁止用火化霜,集油器减压时因器内氨液较多,外壳结霜,氨液不易蒸发,可在外壳淋水加热,减压放油。

18、高压贮液桶安装的位置与居民住宅区的距离非常近。

答:高压贮液桶与居民住宅区的距离非常近,是非常危险的,必须重新安装在与居民住宅区距离远的地方。

19、开启冷水机组前,提前12小时预热。

答:开启冷水机组前,提前24小时预热。

20、风机皮带盘、水泵联轴器修理时,设备未完全停转后就拆开安全罩,急于修理。

答:不允许。要等运动部件完全停转后才可拆开安全罩,以防意外发生。

21、开启压缩机时,必须先开启吸气阀,再开启压缩机。

答:错。开启压缩机时,必须先开启排气阀,再开启压缩机。

22、对制冷与空调设备修理焊接时,氧气、乙炔钢瓶平放。

答:不允许。乙炔钢瓶应竖放。

23、制冷剂溅到皮肤上马上用冷水冲洗。

答:应该用40℃一42℃水迅述冲洗,严重者要到医院治疗。

24、制冷剂管路安装在公共通道、门厅和楼梯口处。

答:制冷剂管路不可以安装在公共通道、门厅和楼梯口处。进行改道作业。


517.jpg


518.jpg


519.jpg


520.jpg


521.jpg

免费打赏
nuannuan941
2013年05月10日 10:41:53
2楼
本帖最后由 nuannuan941 于 2013-5-10 10:44 编辑

专业部分:制冷与空调设备安装修理安全技术(6)

三、违章识别D

522.jpg

25、机组在进行大修或新安装结束后对制冷系统的吹污步骤:

(1)系统吹污时要将所有与大气相通的阀门开启。其余阀门全部关闭。

答:错。系统吹污时要将所有与大气相通的阀门关闭。其余阀门全部开启。先吹高压系统,后吹低压系统,排污口选择较低的部位。

(2)吹污工作是采用设备和管道系统一起进行。然后在系统适当的位置将高压气体迅速排放出来。

答:错。吹污工作应按设备和管道分段或分系统进行,排污口应选择在各管道分段的最低点。然后在系统适当的位置将高压气体迅速排放出来。

(3)对于氟利昂系统使用压缩空气吹污。

答:错。吹污可使用氮气或压缩空气。压缩空气最好经过干燥处理,无条件时也可采用空气压缩机或系统中的某台制冷压缩机,来产生压缩空气。对于氟利昂系统应使用氮气吹污。因为压缩空气中含有水分和杂质。

26、对制冷系统进行压力检漏的操作:

(1)氮气瓶与系统之间直接连接。

答:错。压力试漏与吹污一样,也可用氮气、干燥的压缩空气或用普通压缩空气。用氮气时应该在氮气瓶与系统之间安装减压阀,如上图所示。如采用空压机,则采用双级机。系统的试验压力,一般低压系统为1.2 MPa,高压系统为1.8 MPa。

(2)管道和设备之间的连接处,加压之后用肥皂水检查管道之间、管道和设备之间的连接处,如果无气泡出现,则表明不漏。

答:错。加压之后用肥皂水检查管道之间、管道和设备之间的连接处,如果出现气泡,则表明泄漏。检查无漏时,可进行保压,保压时间为24 h,前6h允许压力下降0.02~0.03 MPa,后18h内,温度恒定时,压力不变为合格。

(3)压力试验时采取的安全措施是关闭机器和设备上的安全阀。

答:错。压力试验时不允许关闭机器和设备上的安全阀。高压系统试压时,可将低压系统与高压系统分开,以防止低压系统压力超高,安全阀开启。这是因为系统试压时压力值超过安全阀设定值,所以必须关闭机器和设备上的安全阀,待试压完毕后需及时打开。

(4)压力试验时采取的安全措施是在系统试压时将油泵、等有关设备的控制阀打开。

答:错。压力试验时应将油泵、等有关设备的控制阀关闭,以免损坏。

(5)在没有氮气的情况下,用氧气充压。

答:绝对不允许。气密性试验所用气体必须是干燥氮气或干燥空气,决不允许用氧气充入系统。由于氧气是助燃剂,制冷系统中有润滑油等可燃物充入氧气会发生爆炸事故。

专业部分:制冷与空调设备安装修理安全技术(7)

三、违章识别E

523.jpg

27、制冷系统在加氨的操作中:

(1)先接好氨瓶与加氨站接头,用的是普通橡皮管连接。

答:错。因为制冷剂瓶和充注口必须采用专用连接管和接头,连接管应使用耐压3MPa以上橡胶管,其接管头须有防滑沟槽。

(2)氨瓶上加氨阀与连接管及加氨站阀门连接后,迅速全部打开氨瓶上加氨阀。

答:错。因为氨瓶上加氨阀与连接管及加氨站阀门连接后,稍微打开加氨阀,让低压气体进入,试其密封性和承受压力,证实完好,再全开氨瓶上加氨阀。

(3)为提高加氨速度,氨瓶用火烘烤。

答:错。因为天冷加氨速度缓慢,严禁用任何方法加热氨瓶。

(4)加氨操作人员直接用手操作,现场没配备空气呼吸器、消防器材及常用救生药品。

答:错。因为加氨时,操作人员应戴橡皮手套,现场除通风外,应配备空气呼吸器、消防器材及常用救生药品。

(5)氨瓶倾斜倒置时,出液口朝下,操作人员位于正面。

答:错。因为氨瓶倾斜倒置时,氮瓶阀口应朝上,操作人员位于两侧,防 止人身事故.

专业部分:制冷与空调设备安装修理安全技术(8)

四、故障排除A

524.jpg

要求:排除冷却水塔的故障

1、冷却水塔维修保养时,没有切断电源和专人监护。

答:绝对不允许。冷却水塔维修保养时,一定要事先切断电源。必须在电源开关上悬挂“正在检修,严禁合闸的指示牌,必须有人监护,保证作业人员安全。以防意外发生。

2、由于电动机供电电源电压低导致电流增大,引起电机过热。

答:检修电机,检查电压、禁锢端子,更换电机。

3、由于冷却塔外壳松动,使运转中的有振动和杂音。

答:检查冷却塔外壳和电机。

4、由于电机内进水或过载,造成短路,致使电机损坏。

答:排除方法是:测量电阻值予以判断,然后拆下修理或更换。

5、制冷冷凝机组安装后,通电运行时激烈抖动。

答:机组长时间激烈抖动,容易造成机组损坏,泄漏制冷剂。

1)机组地脚螺栓未紧固,拧紧;2)联轴器与压缩机轴线错位偏心,校正;3)联轴器平衡不良,校正平衡;4)机组管道支撑点松动,检查并紧固支撑点螺栓。

6、半封闭压缩式冷水机组安装后,冷凝器的水流量很少。

答:冷凝器水流量少,使冷却水进出温差变大或水温升高,冷凝压力升高。检查水阀开启程度,水的过滤器是否堵塞,降低水温。

7、活塞式制冷压缩机气缸出口温度超过规定范围。

答:不可以。如果压缩机气缸出口温度超过规定范围排气压力会增高。

内容比较多,我就不一一发上来了,想继续学习的请下载下面的压缩包,谢谢!

回复
lantian-2010
2013年07月07日 11:13:55
3楼
多谢楼主的总结 :)
回复
hlc701
2013年07月07日 16:02:24
4楼
哇,好东西,学习学习
回复
qiang415441367
2013年07月07日 17:22:03
5楼
好东西大家学习
回复
adingkgb
2013年07月09日 17:20:50
6楼
感谢楼主上传资料
回复
guiyuanli
2013年08月03日 21:21:45
7楼
谢谢 学习了
:victory:
回复
guiyuanli
2013年08月07日 19:32:29
8楼
:victory::victory:好资料 谢谢!先下了。。。。。。。。。。。。。
回复
冰壶畅饮
2013年08月18日 22:44:24
9楼
好帖 不下也得顶起
回复
klntcy
2013年08月22日 11:47:10
10楼
感谢楼主上传资料
回复
冰冻三尺
2013年09月26日 08:39:14
11楼
好东西大家学习.
回复

相关推荐

APP内打开