专业部分:制冷与空调设备安装修理安全技术(1)

一、仪器仪表


517.jpg

说明:

1、干湿球温度计;2、数字式真空表;3、靶式流量开关;4、温度计;5、氧气减压器;6、电子称;7、相对湿度表;8、相对湿度表;9、常用消毒剂量杯。

专业部分:制冷与空调设备安装修理安全技术(2)

二、安全装置


518.jpg

说明:

1、止回器;2、防火阀;3、手动排烟阀;4、自动排烟阀;5、Y型过滤器;6、电磁阀;7、安全阀;8、止回阀;9、电子温度控制器。

专业部分:制冷与空调设备安装修理安全技术(3)

三、违章识别A

519.jpg


1、对空调箱清洗消毒时,没有切断空调机组电源。

答:应切断空调机组电源。必须在电源开关上悬挂“正在检修,严禁合闸”的指示牌,必须有人监护,保证作业人员安全。

2、直接使用氮气瓶中的氮气压力给制冷空调系统试压。

答:危险,压力升高过快,易造成充氮器具爆裂伤人。应减压后试压。

3、制冷系统充灌制冷剂后,发现有泄漏点,立即进行施焊修补。

答:严禁在含有制冷剂的系统中,无抽空和处理前动用电气焊作业,以防发生燃烧爆炸事故。需动火补焊系统泄漏点时,应严格遵守焊接安全操作规程,现场应有防火措施,系统必须放净制冷剂,抽空以后再进行施焊修补。

4、制冷设备安装修理过程中,用氧气对制冷设备进行试压检漏。

答:危险,会产生爆炸,严禁用氧气代替检漏。

5、氨制冷系统用铜管连接制冷设备。

答:不可以。因为氨对铜有腐蚀作用。所以氨系统必须用无缝钢管。

6、氨制冷剂储存在机房中。

答:氨制冷剂储存在机房中,一旦泄漏,操作人员大量吸入会中毒致死。若遇明火易引起火灾爆炸事故,故制冷系统充装作业后,应将氨制冷剂储存于专用库房。

7、清除系统制冷剂,采用切割、松开连接的方法,以便能够控制排放的速度。

答:消除系统制冷剂,不许采用切割、松开连接或破坏管路的方法控制排放的速度。应采用一个专用的阀组排放。

专业部分:制冷与空调设备安装修理安全技术(4)

三、违章识别B

520.jpg


8、紧急泄氨器安装在不易被人发现的地方。

答:紧急泄氨器应安装在便于操作的地方。

9、紧急泄氨器的口径小于设备的口径,泄出管下部设漏斗。

答:紧急泄氨器的口径不得小于设备的口径,泄出管下部不允许设漏斗或地漏。

10、氨系统开机后快速打开吸气阀。

答:氨系统开机后,应缓慢打开吸气阀,目的是防止压缩机液击。

11、在冻结间及冻结物冷藏间里工作的人员,未采取防寒保暖措施。

答:在冻结间及冻结物冷藏间里工作的人员,为防止冷冻伤害应穿上适当的防寒衣服(如棉衣、棉裤)、棉鞋,加衬里的手套等。

12、在配制重铬酸钠时操作时没有任何防护措施。

答:在配制重铬酸钠时应注意不要溅出,损伤外露的皮肤,操作时应戴防护手套和眼镜。

13、压缩机在检修前和检修后(开工或停机时间过久)没有用氮气置换。

答:不可以。应该用氮气置换。

14、当活塞式制冷压缩机安装或检修完毕后没有试车,就要投入运行。

答:不可以。活塞式制冷压缩机安装或检修完毕后必须进行试车,才能投入运行。

15、不凝性气体直接从氨冷凝器放出。

答:不可以。应通过不凝性气体分离器放出,以保持正常的冷凝压力。

16、集油器放油时,操作人员在高压状态下进行放油。

答:不可以,先开启集油器上的减压阀,使集油器内处于低压状态,关闭减压阀按操作顺序准备放油。

专业部分:制冷与空调设备安装修理安全技术(5)

三、违章识别C

521.jpg


17、集油器放油,集油器壳体外结霜层,操作人员用火加热融化霜层。

答:危险。禁止用火化霜,集油器减压时因器内氨液较多,外壳结霜,氨液不易蒸发,可在外壳淋水加热,减压放油。

18、高压贮液桶安装的位置与居民住宅区的距离非常近。

答:高压贮液桶与居民住宅区的距离非常近,是非常危险的,必须重新安装在与居民住宅区距离远的地方。

19、开启冷水机组前,提前12小时预热。

答:开启冷水机组前,提前24小时预热。

20、风机皮带盘、水泵联轴器修理时,设备未完全停转后就拆开安全罩,急于修理。

答:不允许。要等运动部件完全停转后才可拆开安全罩,以防意外发生。

21、开启压缩机时,必须先开启吸气阀,再开启压缩机。

答:错。开启压缩机时,必须先开启排气阀,再开启压缩机。

22、对制冷与空调设备修理焊接时,氧气、乙炔钢瓶平放。

答:不允许。乙炔钢瓶应竖放。

23、制冷剂溅到皮肤上马上用冷水冲洗。

答:应该用40℃一42℃水迅述冲洗,严重者要到医院治疗。

24、制冷剂管路安装在公共通道、门厅和楼梯口处。

答:制冷剂管路不可以安装在公共通道、门厅和楼梯口处。进行改道作业。


517.jpg


518.jpg


519.jpg


520.jpg


521.jpg

免费打赏
为梦想拼搏着
2013年09月27日 07:46:46
12楼
号资料,多谢楼主分享。:victory:
回复
xishanrenmin
2013年09月30日 09:20:42
13楼
学习了 楼主辛苦了啊
回复
zmx111333
2013年09月30日 10:36:44
14楼
顶 顶 顶 顶 顶
回复
lantian-2010
2014年02月03日 12:45:52
15楼
感谢楼主分享
回复
co1453031282533
2016年02月28日 21:12:05
16楼
xiazaixuex
回复

相关推荐

APP内打开