支座垫石的厚度允许范围是多少啊!? 支座垫石可以预制吗!? 没有预埋钢筋在台帽里可以吗!? 谁知道!?谢谢!
支座垫石的厚度允许范围是多少啊!? 支座垫石可以预制吗!? 没有预埋钢筋在台帽里可以吗!? 谁知道!?谢谢!
2楼
支座垫石,一般来说是现浇的吧!!!
一般来说也是有预埋钢筋在台帽里,但是设计的时候垫石钢筋是伸到台帽里的哟!!
回复
3楼
可是图纸没设计有预埋钢筋,规范和施工手册上也没明确说不能预制啊!~谁能说说
回复
4楼
有想法!不违反设计及规范要求就可以,不过了解设计想法(咨询设计院)是否通过验算
回复
5楼
一般是现浇的
回复
6楼
一般支座垫石+支座+梁底调平层总高度在10~15cm左右,垫石设两层钢筋网片
回复
7楼
我查了下最新的 板式橡胶支座规范 最低要求不能小于10CM.必须有预埋钢筋! 可是我们的支座只有7-8CM左右,而且设计没预埋钢筋就没做!还做的预制的支座!!!这样能行吗/?!??????
回复
8楼
谁能帮忙说说
回复
9楼
当然是现浇呀,没有预埋筋要与设计提前沟通呀,必须了解设计意图呀
回复
10楼
这个问题值得讨论!没预埋的可以植筋解决,以后可得注意。
回复