谈一谈我对《建筑设计防火规范》中“吸水高度不应大于6米”的理解
what_866
what_866 Lv.7
2013年05月09日 13:22:38
只看楼主

本帖最后由 爱耍酷 于 2013-5-9 13:24 编辑 可能很多人都对《建筑设计防火规范》中“吸水高度不应大于6米”这条规定有所迷惑,下面我就这个规定来给大家做个说明,希望能对大家的理解有所帮助!《建筑设计防火规范》(GB 50016)第8.6.2条第5款: “供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m”。《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045)第7.3.4条:“供消防车取水的消防水池应设取水口或取水井,其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过6.00m“。

本帖最后由 爱耍酷 于 2013-5-9 13:24 编辑

可能很多人都对《建筑设计防火规范》中“吸水高度不应大于6米”这条规定有所迷惑,下面我就这个规定来给大家做个说明,希望能对大家的理解有所帮助!

《建筑设计防火规范》(GB 50016)第8.6.2条第5款: “供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m”。

高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045)第7.3.4条:“供消防车取水的消防水池应设取水口或取水井,其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过6.00m“。

吸水高度和安装高度的定义有些差异,严格的讲,安装高度一经计算确定,即不再变化,往往使用水泵的最大允许安装高度确定,但为防止可能出现的水泵气蚀现象,一般把最大允许安装高度再扣除(0.4-0.6)m作为实际安装高度,通常所指安装高度为吸水口所处水面的最低水位与水泵吸水管水平中心线的高差。而吸水高度随着水面水位的升降而变化,只是水位升降的幅度与水池(取水井)的表面积、取水时间有一定关系,规范所指吸水高度应为最低水位与水泵吸水管水平中心线的高差,即最大允许吸水高度,其值与最大允许安装高度在数值上相等。

规范给出了吸水高度的上限值(即最大实际安装高度)6米,但根据水泵样本中提供的最大允许吸上真空高度计算出的最大允许实际安装高度如果小于6米,就应该按最大允许实际安装高度来确定吸水高度的上限值。 取水井水面1-1和水泵进口断面2-2,以取水井水面为基准面:

2.jpg

假设水泵样本中所提供的允许吸上真空高度为vh;

假设水泵的最大允许实际安装高度为Hs(经修正的数值);

4.jpg

规范给出6米的固定值,既有一定的考虑,但也欠妥,因为,如果Hs 值小于6m,还得按Hs值,如果Hs大于6m,以规范要求的不应大于6m又不符,而此时确是可以大于6米的。建议直接以水泵最大允许实际安装高度来保证取水井或水池的最低水位下水泵仍能正常吸水。

不知道各位老鸟们有什么意见呢!求指正!


2.jpg


4.jpg

免费打赏
问问1414
2013年05月11日 21:43:05
12楼
分析的很有道理,其实跟管道水头损失,大气压力这些都有关系的
回复
心平气和1118
2013年05月12日 10:03:42
13楼
路过,学习一下
回复
造杯水
2013年05月12日 11:08:56
14楼
简单问题被复杂化了。8#楼说的才是设计中要注意的问题
回复
水往上流
2013年05月12日 23:43:04
15楼
本题是水泵的真空吸水高度的计算问题,规范给定的数据,实际是水泵的最大吸水高度,消防车配备的水泵具有自吸功能,最大吸水高度应该超过6米,。但考虑某些因素,取6米。
回复
jihai20062006
2013年05月12日 23:52:42
16楼
造杯水 发表于 2013-5-12 11:08 简单问题被复杂化了。8#楼说的才是设计中要注意的问题消防车水泵高度一米.水池底要控制在5米内
回复
wei11bin22
2013年05月13日 07:36:25
17楼
高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95条文说明7.3.4 新增条文,讲得很清楚的,啊啊
回复
isaiahwu
2013年05月13日 11:04:01
18楼
规范的规定中,不应大于6米,是一般规定,也就是在没有相关消防车水泵性能参数的情况下选用的。如果明确知道一个地区的消防车吸水泵的性能参数,就可以按照其参数来定吸水高度。当然,消防水池或者消防水源的水深应该尽量浅,不要超过6米,可以通过加大水池面积的做法来平衡储水容积和水深的关系。
回复
david200901050
2013年05月13日 11:09:34
19楼
感谢楼主分享!
回复
wxarmb
2013年05月13日 11:58:38
20楼
好东西,值得收藏!效果非常好
回复
385047
2013年05月13日 12:57:40
21楼
本帖最后由 385047 于 2013-5-13 12:59 编辑

非常好的东西,最近也在考虑这个问题。如果地下室层高比较高比如净空5.5米,顶板覆土1.5这个消防水池要怎么做才合适呢?
回复