谈一谈我对《建筑设计防火规范》中“吸水高度不应大于6米”的理解
what_866
what_866 Lv.7
2013年05月09日 13:22:38
只看楼主

本帖最后由 爱耍酷 于 2013-5-9 13:24 编辑 可能很多人都对《建筑设计防火规范》中“吸水高度不应大于6米”这条规定有所迷惑,下面我就这个规定来给大家做个说明,希望能对大家的理解有所帮助!《建筑设计防火规范》(GB 50016)第8.6.2条第5款: “供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m”。《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045)第7.3.4条:“供消防车取水的消防水池应设取水口或取水井,其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过6.00m“。

本帖最后由 爱耍酷 于 2013-5-9 13:24 编辑

可能很多人都对《建筑设计防火规范》中“吸水高度不应大于6米”这条规定有所迷惑,下面我就这个规定来给大家做个说明,希望能对大家的理解有所帮助!

《建筑设计防火规范》(GB 50016)第8.6.2条第5款: “供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m”。

高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045)第7.3.4条:“供消防车取水的消防水池应设取水口或取水井,其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过6.00m“。

吸水高度和安装高度的定义有些差异,严格的讲,安装高度一经计算确定,即不再变化,往往使用水泵的最大允许安装高度确定,但为防止可能出现的水泵气蚀现象,一般把最大允许安装高度再扣除(0.4-0.6)m作为实际安装高度,通常所指安装高度为吸水口所处水面的最低水位与水泵吸水管水平中心线的高差。而吸水高度随着水面水位的升降而变化,只是水位升降的幅度与水池(取水井)的表面积、取水时间有一定关系,规范所指吸水高度应为最低水位与水泵吸水管水平中心线的高差,即最大允许吸水高度,其值与最大允许安装高度在数值上相等。

规范给出了吸水高度的上限值(即最大实际安装高度)6米,但根据水泵样本中提供的最大允许吸上真空高度计算出的最大允许实际安装高度如果小于6米,就应该按最大允许实际安装高度来确定吸水高度的上限值。 取水井水面1-1和水泵进口断面2-2,以取水井水面为基准面:

2.jpg

假设水泵样本中所提供的允许吸上真空高度为vh;

假设水泵的最大允许实际安装高度为Hs(经修正的数值);

4.jpg

规范给出6米的固定值,既有一定的考虑,但也欠妥,因为,如果Hs 值小于6m,还得按Hs值,如果Hs大于6m,以规范要求的不应大于6m又不符,而此时确是可以大于6米的。建议直接以水泵最大允许实际安装高度来保证取水井或水池的最低水位下水泵仍能正常吸水。

不知道各位老鸟们有什么意见呢!求指正!


2.jpg


4.jpg

免费打赏
君临天下
2013年05月09日 13:32:23
2楼
虽然大学里面学习过吸水高度和安装高度。这个道理很简单:永远记住实际比理论的小,安装高度始终是小的。
回复
windears
2013年05月09日 15:20:13
3楼
楼主说得很有道理 但是需要具体情况具体分析
回复
pcliao
2013年05月10日 11:16:28
4楼
感谢楼主无私分享,非常感谢!
回复
wjiaq1120
2013年05月10日 13:19:17
5楼
好东西!楼主辛苦啦,谢谢分享
回复
伯大哥
2013年05月10日 13:57:04
6楼
是不是考虑消防车的性能而规定的
消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m”。
因为:
高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95条文说明7.3.4 新增条文。消防水池储水或供固定消防水泵或供消防车水泵取用。本条对供消防车取水的消防水池作了规定,说明如下:
一、为便于消防车取水灭火,消防水池应设取水口或取水井。取水口或取水井的尺寸应满足吸水管的布置、安装、检修和水泵正常工作的要求。
二、为使消防车水泵能吸上水,消防水池的水深应保证水泵的吸水高度不超过6m。
回复
lihai1216
2013年05月10日 14:17:49
7楼
如果消防车配置的水泵,Hs都大于6m,你说的这个就没什么太多的实际价值了
回复
qhwsjy01
2013年05月10日 14:37:10
8楼
"消防水池的水深应保证水泵的吸水高度不超过6m。" 是指消防车水泵距地大约1.0米高,“相对地面”下还有5.0米的吸水能力。不要复杂化了......
回复
zkylch
2013年05月10日 14:52:56
9楼
这个是针对消防车取水的,其他水泵情况不一样。
回复
yzylt
2013年05月10日 21:16:54
10楼
是考虑消防车的性能而规定的
回复
zoujian2004
2013年05月11日 18:10:04
11楼
同意8#楼的说法
考虑消防车加压泵的高度1m

实际设计时候消防水池的底标高应控制在5m内
回复

相关推荐

APP内打开