本帖最后由 quxiaoyi1987 于 2013-5-9 10:50 编辑 高层建筑机电安装工程质量控制及施工技术要点分析(二)螺栓的个数;压接位置破漆压接不够规范,没弹簧垫及平垫错误的压接,顺序不对重要房间桥架的接地桥架母线防火泥封堵电井内桥架接地及表识桥架的安装:横平竖直,弯头处要平缓。当桥架分层时,最好用组合架。桥架内部要加设防火封堵或加设防火包钢制30 米,铝合金及塑料的15 米要加伸缩节。过建筑物变形缝处(伸缩缝、沉降缝)加补偿装
高层建筑机电安装工程质量控制及施工技术要点分析(二)
螺栓的个数;压接位置
破漆压接不够规范,没弹簧垫及平垫错误的压接,顺序不对
桥架母线防火泥封堵
电井内桥架接地及表识
桥架的安装:横平竖直,弯头处要平缓。当桥架分层时,最好用组合架。
桥架内部要加设防火封堵或加设防火包
钢制30 米,铝合金及塑料的15 米要加伸缩节。过建筑物变形缝处(伸缩缝、沉降缝)加补偿装
置。
桥架的支架间距一般要求水平的为1.5-3 米,垂直的为2 米一个。
螺母位于桥架的外侧。当支架与铝合金桥架连接时,注意防电化措施。
注意转弯处支架的设置
配电室大型桥架要采用可调式组合支架大型工程桥架弯曲度要一致
三通变径使用合理
桥架与水管交叉处桥架在上,实在没法布置的在桥架上方要做一挡水罩。
桥架提早做在上
漂亮的桥架支墩
强调点:梯式节镀锌金属桥架本体除了连接板用不少于2 个防松垫圈来跨接外,桥架也应不少于2
处与接地干线相连接,同时需单设接地干线与所有支架可靠相连接来达到可靠接地。南方地区一
般做接地扁铁跟桥架一起。
(三)、等电位
测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。(强标)
设备外壳、管道、建筑结构、金属导体等传导的对地故障电压形成电位差极易导致人身伤亡或电
气火灾。安全接地就是等电位连接,它以大地电位作为基准电位,由于它连接的范围大,距离长,
减少故障接触电压的效果并不好。而用等电位连接线将分散的金属构件连接起来,可以有效的降
低回路电阻,减少电位差。
总等电位联接的作用:它作用于整个建筑物,它通过总配电柜旁的总等电位联接端子板或接地母
排将各导电部分互相连通,使建筑内外露的可导电物体间的电位基本相等,降低建筑物内间接接
触电压和不同金属构件的电位差,消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电
压的危害,效果比单纯接地要好的多。它通过柱子内防雷引下线主筋与基础接地网连接。
连接的要求
连接可靠,标识准确、清晰
干线与等电位箱间要形成环形网,支线间不能串联。精品工程给水系统的水表要加设跨接线
各连接导体间可以焊接,注意三面焊和搭接倍数;也可以采用螺栓连接,注意防松措施(加设弹
簧垫)。干线采用不小于16 平方米的铜芯线或40*4 以上的热镀锌角铁,支线采用不小于4 平方
米的多股软铜芯线。
局部等电位
将某一局部范围内(浴室、卫生间)分散的金属构件与局部等电位端子板连接,使局部范围电位
相同,降低遭电击的接触电压和不同金属构件的电位差。当然,也含着与建筑物金属结构连接
卫生间要做局部等电位连接:它湿度大,人体阻抗大大下降,漏电和沿金属管道导入的一、二十
伏电压足以使人心室纤维颤动而死。
有了局部等电位,人无论从哪里导入了不正常的电压,由于等电位连接的作用,该场所内所有导
电部分的电位都同时升高到同一电位,不会产生电位差,电击事故就不会发生。
连接金属水管、电热水器、太阳能热水器管道、暖气分水器、金属浴盆及支架、金属采暖管和暖
气片、卫生间插座接地线、地面钢筋网或主筋。金属地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等孤立之物可
不做连接。
卫生间等电位:与分水器、暖气片的连接
局部等电位箱的分路及为淋浴、热水器做的预留
回路连接与预留
阀门手柄、PPR 标识线的朝向
公建卫生间的等电位:
顺便看一下地漏
(四)、屋顶风机与通风风管
风道出墙或楼板要采用柔性连接
风道与设备之间的软连接要采用不燃的三防布,15-30cm,并且两端要进行电气跨界。所有连接螺
栓长度与朝向一致。
设备主体要做好主接地。动载设备与底座间要有减震措施。
电源线管一般采用金属软管或卡普利管,要做成鸭脖型滴水弯。电源管要与设备跨接。
与设备上消防模块连接的消防信号线要用专用卡具连接,防止脱落。
风道的支架根部要做防腐台。
设备风口处要有百叶,上部要安装挡雨罩(铁皮即可)