机电安装工程中屡见不鲜的质量通病
叛逆的红酒
2023年06月12日 10:46:21
只看楼主

    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! (1)无电气系统图,不便于使用检修 (2)配电柜(箱)接线零乱 (3)穿墙线管太乱且未封堵 (4)桥架穿墙封堵不严且做法不当 (5)水管横跨桥架上方不当

    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务!

(1)无电气系统图,不便于使用检修

(2)配电柜(箱)接线零乱

(3)穿墙线管太乱且未封堵

(4)桥架穿墙封堵不严且做法不当

(5)水管横跨桥架上方不当

(6)配管不到位、接地线乱接

(7)多股线不做鼻烫锡不做接线端子

(8)等位线无标识且离墙超标

(9)成套配电箱板上随意开孔穿线未加护口

(10)管线布置无规划且乱

(11)空调开关盒面与墙面不平齐

(12)挡鼠板高度不够,没有明显标识

(13)电缆桥架封堵不好

(14)线管长度过长,线路零乱

(15) 钢导管与桥架无跨接

(16)软管脱落、脱节封闭不严

(17)风机电缆保护无防水弯头


(18)支吊架不垂直

(19)吊杆外露丝头过长

(20)管道保温污染损坏

(21)个别转角无支架

(22)管道油麻未清理干净

(23)未设穿墙护口

(24)仪表安装不规范表下未装三通旋塞

(25)管道无介质、流向标识

(26)无存水弯、未接地


(27)沟槽连接方式消防立管分支采用机械开孔三通


(28)管道穿越建筑物沉降缝不合格

(29)水力警铃安装位置不合理

(30)管道弯头托架安装不合理

(31)设备减震安装位置不合理


(32)泵房管道从下向上水平进泵时未采用偏心变径管并管顶平接



免费打赏

相关推荐

APP内打开